10kV负荷开关是否可以配置继电保护装置?大家一看这个标题估计会觉得很搞笑,但是,现在确实碰到了一个这样的项目。该项目进线是断路器,出线是负荷开关,且负荷开关配置CT,有电操和分励线圈。客户现在想给出线的负荷开关配置微机继电保护装置。自己觉得应该问题不大——以前没做过这样的,但是隐约觉得有点不妥。大家讨论讨论。
10kV负荷开关是否可以配置继电保护装置?
大家一看这个标题估计会觉得很搞笑,但是,现在确实碰到了一个这样的项目。
该项目进线是断路器,出线是负荷开关,且负荷开关配置CT,有电操和分励线圈。客户现在想给出线的负荷开关配置微机继电保护装置。
自己觉得应该问题不大——以前没做过这样的,但是隐约觉得有点不妥。大家讨论讨论。
12楼
[引用] 2008-06-04 16:49:46.0 第4楼可以配置,可参考400v的保护装置
保护配置的环境只要有电流电压,由保护装置完成计算功能,然后输出一个继电器干接点,用来跳闸,具体怎么跳跳哪个由设计人员定。
其实和普通的保护相差只是操作回路的问题
四楼的兄弟,你只是考虑了继电保护的使用条件,但你没有考虑到负苛开关的开短能力了,我们 公司生产FZW28的户外负苛开关,是内置PT的,跟FTU配合使用,之所以没有配继电保护,就是考虑制造的成本和开短能力的矛盾问.
[url=http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=925427]
回复
13楼
之前一直忽略了一个问题,就是10楼和11楼的兄弟所说的。
负荷开关应该没有灭弧功能,所以当发生短路故障的时候,流经负荷开关的故障电流会很大。此时,如果保护装置跳开断路器,短路电流会产生很大的电弧,使触头粘连,发生爆炸?
回复
14楼
顶一下
回复
15楼
可以配,我们公司开闭所经常配。
回复
16楼
只有在快速熔断器——负荷开关组合时方可配置继电保护装置,否则会出现线路短路时保护启动用负荷开关切断短路电流,这是绝对不可以的,负荷开关不能用来切断短路电流。
在以上配置中,快速熔断器起切断短路电流的作用,负荷开关起切断转移电流的作用,这是二者之间的分工配合,这涉及到一个转移电流的计算问题。
在网易电气样本中有关于快速熔断器——负荷开关组合的大量内容,请查阅。
回复
17楼
珠海埃尔凯,自己百度看看!!!
回复
18楼
dingding
:) :)
回复
19楼
可以和保护厂家联系联系咨询看看
回复
20楼
你也说了,跳开的是断路器,开断任务由断路器完成,负荷开关只是要承受短路电流的通过,也就是短时耐受电流,一般的负荷开关都有20-50kA/2s或更大的承受短时耐受电流的能力,所以只要你选择正确的配置,你的这个担心是多余的。另,准确的说负荷开关不是没有灭弧功能,而是灭弧能力较弱,不能开断短路电流而已。
回复
21楼
建议不要做!
现有的负荷开关电动机构都补过关。运行时会故障频出的。。。。。。。。。。。
回复