最近装了一个雪库,温度1-5度,但发觉蒸发器很快就会结霜,一至二天蒸发器上就会有雪,已经将化霜时间调到每日12次、每次18分钟。R22雪种。是什么原因?请高手指点。
最近装了一个雪库,温度1-5度,但发觉蒸发器很快就会结霜,一至二天蒸发器上就会有雪,已经将化霜时间调到每日12次、每次18分钟。R22雪种。是什么原因?请高手指点。
2楼
蒸发温度(压力)过低,膨胀阀开得过小。
回复
3楼
蒸发器结霜很正常,要看霜层的厚度,以风量没有明显衰减就没问题,化霜时间的长短以化霜后蒸发器翅片上没有水滴为宜,不然会结成更大的冰层。
回复
4楼
你可以适当加大化霜的时间,如果可以的话。另外风量是否可以?雪库是不是经常开门什么的?
回复
5楼
也有可能是冷风机选的小
回复
6楼
冷间水分太大
回复
7楼
风机的风量。膨胀阀的大小。氟利昂少不少。你看看机组的高低压力。
回复
8楼
蒸发温度低,雪种可能有点多
回复
9楼
蒸发温度过低,温控器失灵了?
回复
10楼
库房内部的湿度过大,或者经常开门会导致蒸发器结霜严重,此情况可以通过降低人员进出库房的次数级操作时间来解决,另在蒸发器设计时翅片间距偏小也可导致短时间内结霜过多现象。
回复
11楼
1蒸发面积选择过小
2供液量小
3风量不够