在实际产品设计中,碰到了这样一个问题,我们用的PTC加热器是三相 Y型接法,(据厂家讲 PTC加热器容易出现三相不平衡,需要中性线)括号内是今天刚知道的。问题是以前我们都是认为厂家多出来的那条线是地线(今天才知道是中性线),所以全接的地线,而且我们的应用环境是3+PE,没有N线。到目前很多产品已经运行了超过二年了,也没啥事,所以想弄明白这样接的后果,什么情况下会出问题。
怎么没有人回答哦,路过的看看,谢谢哦;(
回复
3楼
路过,顶一下
回复
4楼
不可能的,应该是3+PEN线,接地方式有可能是TN-C。
回复
5楼
如果是中性线(N),假设三相负荷配电不平衡,中线点产生漂移,而中性线带电,如果中性线与地的相位超过安全电压,可能会导致电击。
回复
6楼
如果是中性线(N),假设三相负荷配电不平衡,中性点产生漂移,而中性线带电,如果中性线与地的相位超过安全电压,可能会导致电击。
回复
7楼
如果是电子信息设备,PE与N混接,因为中性线可能带电(精密的电子信息设备是不能够带电的),从而导致设备损坏!
回复
8楼
看来都没用过PTC类加热器,希望有用过的看看啊!
回复