在系统调试时,我是将压缩机开机以后再去开氨泵的,可是有人告诉我这是错误的,如这样的话,还可能压缩机开机后将循环桶内的压力降低,指使制冷剂有很大一部分蒸发,导致氨泵启动出现气蚀现象.
在系统调试时,我是将压缩机开机以后再去开氨泵的,可是有人告诉我这是错误的,如这样的话,还可能压缩机开机后将循环桶内的压力降低,指使制冷剂有很大一部分蒸发,导致氨泵启动出现气蚀现象.
2楼
不会发生汽蚀现象 你的开机方法是对的
如果反过来 开了氨泵再开压机 有很大机率会回液
回复
3楼
这应该怎么理解?
回液?氨泵开启后向蒸发器供液,经循环桶进行气液分离,还怎么会造成回液?
回复
4楼
一般停机时候的液位正常 当你先开氨泵向蒸发器供液 低供的液位下降 需要补液到正常液位
这个时候你再开机 蒸发器的液体也会回来一部分 造成低供液位偏高
开机加载 蒸发温度下降 低供内液体沸腾 液面超过警戒线 造成压机吸气带液
不是说只要这样开机 就会造成回液的现象 只是回液的机率会高一些 具体得看系统形式 开机操作是否合格
回复
5楼
这样的话,其实先开哪个都应没问题只是在控制上注意了.谢谢
另前辈在另一帖中提到的计算管径包含的余量是什么概念?那帮忙解释一下吗?
谢了
回复
6楼
先开后开没多大区别,关键在于循环桶的液位。
回复
7楼
每次关机前,停止供液多抽一会。开机前先开泵,会减少七蚀。一般的先开氨泵容易造成低压系统压力升高。液击一般没事。先开主机有时会其实,有时不会。你也可以先开主机少上载。然后开氨泵。如果上满载,开氨泵一般会七蚀
回复
8楼
不太明白你们说的那是怎么弄得 我们这一般都是先开机待低压循环桶液面升高在开氨泵 减少氨泵空转造成的磨损!而且也很实用 不需要那么麻烦!
回复