我公司功率因数低,在10KV高压侧补偿了一块200KVAR的电容,当时选的是10A的保险结果总是烧,后来有选用15A的,还是烧,(200的电容计算电流11点多)请问大家是怎么回事?因我公司变压器比较多又分散没有办法在低压侧集中补偿,只能选在高压侧补偿,以前功率因数为0.78以补到0.95算的上了一块200kvar的电容也不知道是保险总是烧电容没有起作用还是别的原因,第2个月发现功率因数为0.82还是不能达到要求,大家帮忙看下,我公司变压器的总容量为4060KVA但平时最大有功功率也就是3000左右,大家看我们需要补偿才能达到要求(0.9~0.95之间就行了)多了怕过补?再线等,急 急 急!!!!!!!!!!!!
我公司功率因数低,在10KV高压侧补偿了一块200KVAR的电容,当时选的是10A的保险结果总是烧,后来有选用15A的,还是烧,(200的电容计算电流11点多)请问大家是怎么回事?因我公司变压器比较多又分散没有办法在低压侧集中补偿,只能选在高压侧补偿,以前功率因数为0.78以补到0.95算的上了一块200kvar的电容也不知道是保险总是烧电容没有起作用还是别的原因,第2个月发现功率因数为0.82还是不能达到要求,大家帮忙看下,我公司变压器的总容量为4060KVA但平时最大有功功率也就是3000左右,大家看我们需要补偿才能达到要求(0.9~0.95之间就行了)多了怕过补?再线等,急 急 急!!!!!!!!!!!!
2楼
好象补偿容量不够:
Q=P(tgφ1-tgφ2)
P=3000,cosφ1=0.78,tgφ1=0.80,cosφ2=0.95,tgφ2=0.33
3000(0.80-0.33)=1410kvar
你才200?!
如果cosφ2=0.9,则tgφ2=0.48
3000(0.80-0.48)=960kvar (也只有近1/5,差远了)
回复
3楼
楼还回来看吗?
回复
4楼
功率因数补不够是补偿的太小,但是如过本厂不是24小时生产,造成功率因数低的原因还有:低负荷时过补偿(现在的计量表对感性性无功和容性无功都累加计量)。最好提高补偿容量自动补偿至少也要根据本厂实际用时间继电器控制。用时间继电器请注意节假日对装置的关停,避免无功到送!最好采用功率因数或无功功率控制。
对于熔丝断就看你用的是啥保险(跌落的还是电容器专用户外保险),还有就是电容器品质,以及工厂负荷类型(有无较大谐波源),断要指出的是你用10A肯定是不够的,电容器熔丝一般是电容器额定电流的1.3到1.5倍,若你的熔丝品质或电容器品质不好熔丝按两倍配都不见的好,最厉害的跌落保险熔丝我遇到配至5倍的。
可联系qq313751386
回复
5楼
四楼说的好,保险丝烧断和不够补不够没有关系。确认是过流烧断换大点就行了。feng101
回复
6楼
你们公司的负荷是什么负荷呀?
你要找个测量谐波的仪器去测量下,15A不会那么容易烧的,我觉得是谐波量大了,要消谐,要不你换20A的也没用,一样会烧.
回复
7楼
好象补偿容量不够:
Q=P(tgφ1-tgφ2)
P=3000,cosφ1=0.78,tgφ1=0.80,cosφ2=0.95,tgφ2=0.33
3000(0.80-0.33)=1410kvar
你才200?!
如果cosφ2=0.9,则tgφ2=0.48
3000(0.80-0.48)=960kvar (也 ...
我想请教一下,tgφ1,tgφ2是怎样算出来的,先在这谢过了.
回复
8楼
谐波对电容正常工作影响很大,会加大电容的发热,缩短电容的寿命,不知一般测量谐波采用什么方法啊?
回复
9楼
谐波对电容正常工作影响很大,会加大电容的发热,缩短电容的寿命,不知一般测量谐波采用什么方法啊?
回复
10楼
先换保险吧!!!!!!!!!!
回复
11楼
cosφ1=0.78为补偿前功率因素,cosφ2=0.95为补偿后功率因素;
tgφ1、tgφ2根据三角函数换算出来即可!
回复