电磁吸铁线圈的保护开关的选择
steelfile
steelfile Lv.2
2008年06月01日 22:05:08
只看楼主

本人在安装电磁吸铁线圈的保护开关时,遇到一问题,望高手帮忙:线圈的型号为MQ1-5131,380V,0.44MM漆包线,1080圈,不浸绝缘漆,电流最高测得约3A。选用的开关为DZ47系列的2P3A空气开关在使用中,每次线圈发热烧毁后,发现空气开关并没有断开不知高手有何高招

本人在安装电磁吸铁线圈的保护开关时,遇到一问题,望高手帮忙:

线圈的型号为MQ1-5131,380V,0.44MM漆包线,1080圈,不浸绝缘漆,电流最高测得约3A。选用的开关为DZ47系列的2P3A空气开关

在使用中,每次线圈发热烧毁后,发现空气开关并没有断开

不知高手有何高招
免费打赏
lingxuct
2008年06月01日 23:53:19
2楼
首先搞清楚烧线圈的原因,其次才是保护措施。
1、一般电磁铁短时工作(< 0.65min/min)的漆包线载流量不大于4.5A/平方毫米,Φ0.44的漆包线只有0.15平方,其安全载流量只有0.68A,“电流最高测得约3A”明显是过流!
2、重新计算电磁铁的漆包线直径和匝数及额定电压,计算磁动势(安匝数),得出正确的工作电流,使电磁铁能正常可靠地工作。
3、因电磁铁是短时工作制,过流保护较难做,因电磁铁在吸合前的电流很大(感抗很小),吸合后的电流又会很小,保护电路必须根据它的工作原理来设计:用电流继电器与时间继电器配合,当线圈中电流超过电磁铁吸合电流并时间超过0.5S,接触器就跳开。空开只能作为线路的短路保护用,在这么短时间时又这么小的电流,(过电流保护)空开灵敏度达不到。
回复
lingxuct
2008年06月02日 00:02:12
3楼
用电流继电器与时间继电器配合的过电流保护是防止电磁铁吸合不到位用的,如果频繁地吸合/放开,等于吸合过程太长(吸合过程电流很大,为了让它正常工作,保护在0.5S内不跳,大电流在线圈上产生热量累积在线圈上),也会因过热而煤线圈,所以,还应在线圈上加热敏元件的过热保护,当然,这种保护的线路会稍复杂一点。如果散热条件足够,不装过热保护也可以。
回复
steelfile
2008年06月02日 19:56:58
4楼
受教了,谢谢lingxuct的帮忙,我的电磁铁是约10秒休息,30秒工作,每次电磁铁烧毁都是过热造成的,根据你说的方法我觉的使用热敏元件的过热保护为好,不知有何好元件使用,lingxuct有好介绍吗
回复
steelfile
2008年06月12日 20:30:45
5楼
今天我在线圈上做了个温控。把热电偶探头放置在线圈内部中央,用温控控制接触器线圈。温度调制于60摄氏度。极端实验:把动铁心拿掉,5秒后达到温度,接触器自动跳掉,线圈失电,而温度继续上升至90摄氏度后停止上升。线圈完好。机器正常使用下,整个下午线圈从27摄氏度上升到58摄氏度。没有出现过热。暂时使用正常。
回复
lingxuct
2008年06月12日 21:04:41
6楼
交流电磁铁防止烧的最主要问题是让其吸合到位,吸合位置上不能让脏物进入。因交流电磁铁线圈电流与铁芯的闭合程度大有关系,当吸合距离差0.5mm,电流有可能是原来的2倍!
回复
hyqq168
2009年07月17日 10:15:04
7楼
有没有吸程为30MM的电磁吸
回复
jlyaohua
2009年07月20日 22:07:08
8楼
(1)设备点件检查应由安装单位、供货单位,会同建设单位代表共同进行,并作好
记录。
(2)按照设备清单,施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是
否符合设计图纸要求,是否齐全,有无丢失及损坏。
(3)变压器本体外观检查无损伤及变形,油漆完好无损伤。
(4)油箱封闭是否良好,有无漏油、渗油现象,油标处油面是否正常,发现问题应立即
处理。
(5)绝缘瓷件及环氧树脂铸件有无损伤、缺陷及裂纹。
回复