关于蒸汽管径的计算
guyeyouling
2008年06月01日 17:52:27
来自于采暖供热
只看楼主

请大家帮个忙,蒸汽管径怎么计算:例如: 加湿量为76.8kg/h,蒸汽压力为0.3MPa,管路长度为60m,请问流速一般考虑多少,管径如何计算?谢谢各位!

请大家帮个忙,蒸汽管径怎么计算:
例如:
加湿量为76.8kg/h,蒸汽压力为0.3MPa,管路长度为60m,请问流速一般考虑多少,管径如何计算?

谢谢各位!
免费打赏
yoyou16
2008年06月02日 15:35:13
2楼
饱和蒸汽 流速按20m/s左右考虑 管径DN32就行
回复
holly2007
2008年06月15日 13:49:25
3楼
0.3MPa饱和蒸汽比容0.462392 m3/kg,用DN32管子12m/s流速就可以了
回复
kai23fa
2008年07月16日 09:39:38
4楼
用DN32管 可以满足要求
回复

相关推荐

APP内打开