运行中的电流表损坏原因?
juju-snz
juju-snz Lv.7
2008年06月01日 11:54:55
只看楼主

我们公司的供电是靠箱变供电。在一次检查中发现,出线柜的电流表全部损坏,可经过计算该线路的电流没有超过出线柜的额定电流,也没有发现偷电现象。请问各位专家,这个问题是怎样造成的?

我们公司的供电是靠箱变供电。在一次检查中发现,出线柜的电流表全部损坏,可经过计算该线路的电流没有超过出线柜的额定电流,也没有发现偷电现象。请问各位专家,这个问题是怎样造成的?
qbw4607
2008年06月01日 16:09:42
2楼
什么型号的电流表?电表损坏的部位是什么?什么厂家生产的?
据本人了解,确有部分电流表质量不良,内部的电子元件性能不佳。
回复
fairytale2005
2008年06月01日 22:16:50
3楼
瞬间电流超电表的额定量程的N多倍时,同样可以把电流表烧坏。
回复
juju-snz
2008年12月20日 10:37:05
4楼
谢谢三楼,我感觉我们的情况应该是瞬时电流所致。
回复
lingxuct
2008年12月20日 12:13:32
5楼
第一次听说“电流表全部损坏”,第一次送电时坏的吧?质量不好不会用了一段时间突然全部损坏。
按计量规定,显示仪表在投用前应检定的,没检定过吧?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-12-20 12:14 编辑 ]
回复
juju-snz
2009年03月18日 12:57:56
6楼

已经运行好几年了,定期检查.不过,最近发现高压侧电压(上一级输出电压)偏高,进线电压表已经超过12kV了.我们要求上级电站降低出线电压.
回复
爱芳的日子
2009年03月18日 20:50:50
7楼

就是电压稍微的提高,电流表也不回全烧呀?