请问下照明回路和插座回路断路器的极数问题
llfj3
llfj3 Lv.2
2008年05月31日 14:37:49
来自于断路器
只看楼主

在《江苏省住宅设计标准》中有这样一句话,各配电回路保护断路器应具有过载保护和短路保护功能,并应同时断开相线和中性线。那我想问下照明回路和插座回路断路器的极数到底是什么。是1p,1p+n,还是2p?我看到好多工程中照明回路是1P的。那不就不符合规范了吗

在《江苏省住宅设计标准》中有这样一句话,各配电回路保护断路器应具有过载保护和短路保护功能,并应同时断开相线和中性线。
那我想问下照明回路和插座回路断路器的极数到底是什么。是1p,1p+n,还是2p?
我看到好多工程中照明回路是1P的。那不就不符合规范了吗
免费打赏
gold_deer
2008年05月31日 21:13:26
2楼
照明回路用1P,插座回路用1P+N,在终端配电箱总断路器选同时断开相线和中性线的断路器2P。
回复
llfj3
2008年06月02日 16:24:44
3楼
那他的给配电回路又指的是什么呢?
回复
zcliang_007
2008年07月06日 22:49:50
4楼
同意2楼的说法。。。:lol 最好是将原文完整的内容附上,免得断章取义。。。:)
回复
killer--king
2008年07月07日 08:41:01
5楼

同意,楼主所说的最好把整条给全,这样大家比较容易理解
回复
chen799997
2013年10月18日 16:50:04
6楼
4 在TT或TN-S系统中,当N导体的截面与相导体相同,或虽小于相导体但能被相导体上的保护电器所保护时,N导体上可不装设保护。当N导体不能被相导体保护电器所保护时.应另在N导体上装设保护电器保护,并应将相应相导体电路断开.可不必断开N导体。
可这个也没具体的讲清楚啊
回复
duanyu1218
2013年10月19日 09:30:19
7楼
进来涨姿势。:lol
回复
yangpeng2013yang
2013年10月21日 14:57:32
8楼

照明回路用1P,插座回路用1P+N,在终端配电箱总断路器选同时断开相线和中性线的断路器2P。
受教育了
回复
sjg9876
2013年11月02日 11:22:05
9楼
一般都这样,照明回路用1P,省钱用1P+n更安全!
其他插座回路用1P+N,在终端配电箱总断路器选同时断开相线和中性线的断路器2P。可以!:P