一台中央空调冷水机组,由三活塞机头并连组成系统。一台机头运转,吸气压力在4.1kgf/cm2,两台吸气压力在3.2kgf/cm2,三台吸气压力在2.8kgf/cm2,排气压力均在14kgf/cm2,有时在膨胀阀部位出现啸叫声,随着冷冻水温的降低,吸气压力有下降的趋势。拆开膨胀阀未发现有异物,请教大家是什么原因?

2008年05月30日 22:47:28
2楼
膨胀阀都有这种声音 一般发生在降温初期 吸气压力快速下降的时候

这个声音属于正常

你的并联机吸气压力怎么差这么多?
回复
czgsx2008
2008年05月31日 06:56:49
3楼
机组运转一段时间发生啸叫声,此时吸气压力在2.8怀疑是冰堵造成,其他相同机组从未出现这种现象,吸气压力也较这台高,请大家帮忙分析一下可能的原因。
回复
shandian2298
2008年06月21日 13:22:12
4楼
膨胀阀问题,里面的传动杆相对标准短了,换新的膨胀阀。
回复
czgsx2008
2008年06月21日 20:36:59
5楼
更换新膨胀阀后仍出现上述现象,应该不是膨胀阀原因。过滤器中干燥剂更换了,还有可能是什么原因哪?