展厅地暖设计求助
liurui2007
liurui2007 Lv.2
2008年05月30日 17:27:33
来自于采暖供热
只看楼主

一个大空间的钢结构展厅,北侧为玻璃幕,分集水器只能放在南墙,展厅南北宽20M,东西宽80M,二层大部分为中空,中空部分高度达到8.2M,有二层的部分层高也有4M,这样的情况甲方要上地暖,我不知道间距多大比较合适,哪种类型的布管合理。。。我现在是按照250的间距,平行型布置,南北平行,20m的宽度设3条伸缩缝,这样处理是否合适呢?求助啊在线求助。。。

一个大空间的钢结构展厅,北侧为玻璃幕,分集水器只能放在南墙,展厅南北宽20M,东西宽80M,二层大部分为中空,中空部分高度达到8.2M,有二层的部分层高也有4M,这样的情况甲方要上地暖,我不知道间距多大比较合适,哪种类型的布管合理。。。我现在是按照250的间距,平行型布置,南北平行,20m的宽度设3条伸缩缝,这样处理是否合适呢?求助啊在线求助。。。
免费打赏
minyan11
2008年05月31日 18:08:02
2楼
南北设道伸缩缝,宽度就是5米,东西可设13道
分水器的路数易少些,可用2-3路的,这样盘管比较整洁
划分好环路区域后,盘管方式应尽量利用大面积的优势,回形布置
回复
huopin
2008年06月05日 05:36:55
3楼
项目的地点都不知道怎么说间距啊,负荷最好算一下,心中有数
回复

相关推荐