住户配电箱进户隔离开关用2P还是1P?
xieshan3
xieshan3 Lv.2
2008年05月30日 17:14:37
只看楼主

我一直是用2P,理由是<住宅设计规范>6.5.2应选用同时断开相线和中性线的开关电器.现在有审图的提出,这是错的,应用1P隔离开关,利用是<低压配电设计规范>4.5.6条,不应将N线断开,并做为强条处理.各位对这两条意见有何见解?

我一直是用2P,理由是<住宅设计规范>6.5.2应选用同时断开相线和中性线的开关电器.现在有审图的提出,这是错的,应用1P隔离开关,利用是<低压配电设计规范>4.5.6条,不应将N线断开,并做为强条处理.
各位对这两条意见有何见解?
免费打赏
ljs1399
2008年05月30日 20:20:58
2楼
一般都用2P隔离开关.
回复
gdx8785
2008年05月30日 20:52:01
3楼


呵呵,让审图的说怎么执行这2条规范不就是了?
你就用<住宅设计规范>回答他!


回复
akla
2008年05月31日 00:23:48
4楼
审图的水平太差了点,"<低压配电设计规范>4.5.6条,不应将N线断开",那是三相回路防止断零的措施,一般住宅都是单相进线,和这没关
回复
yyyyyy1314
2008年05月31日 15:35:00
5楼
审图人该辞职!
回复
xieshan3
2008年06月01日 21:25:28
6楼
审图人另外再加了一个理由《住宅设计规范》里的关于每户应用双极断路器的条文,按他的解释,只应该选用双极断路器,隔离开关不应用2P了。其实断路器都断N,隔离开关选用1P有什么意义呢?太郁闷了!!!
回复
crazyboy
2008年06月01日 21:46:09
7楼
楼主该留点非强条的明显错误给这种审图的,哈哈,调侃一下,我在单位经常和同事这么评价审图的
回复
c283434618
2008年06月02日 08:38:41
8楼
规范太多互相矛盾的地方,让设计和审图人员都不知道以哪个为准!
回复
w363223818
2008年06月03日 20:49:16
9楼
供电公司提供的表柜是40A的2P你看着办吧
回复
lqslsq
2008年06月04日 13:05:31
10楼
供电公司提供的表柜是40A的2P你看着办吧
回复