我一直是用2P,理由是<住宅设计规范>6.5.2应选用同时断开相线和中性线的开关电器.现在有审图的提出,这是错的,应用1P隔离开关,利用是<低压配电设计规范>4.5.6条,不应将N线断开,并做为强条处理.各位对这两条意见有何见解?
我一直是用2P,理由是<住宅设计规范>6.5.2应选用同时断开相线和中性线的开关电器.现在有审图的提出,这是错的,应用1P隔离开关,利用是<低压配电设计规范>4.5.6条,不应将N线断开,并做为强条处理.
各位对这两条意见有何见解?
2楼
一般都用2P隔离开关.
回复
3楼
呵呵,让审图的说怎么执行这2条规范不就是了?
你就用<住宅设计规范>回答他!
回复
4楼
审图的水平太差了点,"<低压配电设计规范>4.5.6条,不应将N线断开",那是三相回路防止断零的措施,一般住宅都是单相进线,和这没关
回复
5楼
审图人该辞职!
回复
6楼
审图人另外再加了一个理由《住宅设计规范》里的关于每户应用双极断路器的条文,按他的解释,只应该选用双极断路器,隔离开关不应用2P了。其实断路器都断N,隔离开关选用1P有什么意义呢?太郁闷了!!!
回复
7楼
楼主该留点非强条的明显错误给这种审图的,哈哈,调侃一下,我在单位经常和同事这么评价审图的
回复
8楼
规范太多互相矛盾的地方,让设计和审图人员都不知道以哪个为准!
回复
9楼
供电公司提供的表柜是40A的2P你看着办吧
回复
10楼
供电公司提供的表柜是40A的2P你看着办吧
回复