冷冻水能否二次利用
leya_lennox
Lv.2
2008年05月30日 15:41:05
来自于
洁净空调系统
+
关注
取消关注
只看楼主
毕业设计中,三楼是风机盘管,冷冻水回水一般为12度,二层是FFU+干盘管的洁净厂房,干盘管的进水为16度,是不是能先将冷冻水送至三楼,回水送到二楼供应干盘管呢?
毕业设计中,三楼是风机盘管,冷冻水回水一般为12度,二层是FFU+干盘管的洁净厂房,干盘管的进水为16度,是不是能先将冷冻水送至三楼,回水送到二楼供应干盘管呢?
免费打赏
deathgod007
2008年06月02日 22:51:01
2楼
这个就是二次混水系统的设计了,冷冻回水不能直接供应干盘管的,太接近一般的11度多的露点温度了,而干盘管回水温度是19度左右,可与冷冻供水利用电动二通阀进行控制温度在13度以上,干盘管水系统独立设置。
回复
lzkpop002
2008年08月08日 10:30:06
3楼
当然可以,但是要求控制比较繁琐一点。
回复
rhuyan
2008年08月20日 16:25:24
4楼
呵呵 没遇到过 那肯定比较复杂
回复
vs1983
2008年12月12日 15:03:59
5楼
可能要经过板换吧.:)