系统为单冷水系统。冷凝器为风冷,环境温度30度左右。蒸发器为套管,进水温度20度左右,现在出现压机低压部分到储液罐都结霜,甚至结冰。高压接近20KG,低压在2KG左右,系统老是压力不正常而保护停机。请教各位老师。
系统为单冷水系统。冷凝器为风冷,环境温度30度左右。蒸发器为套管,进水温度20度左右,现在出现压机低压部分到储液罐都结霜,甚至结冰。高压接近20KG,低压在2KG左右,系统老是压力不正常而保护停机。请教各位老师。
2楼
“压机低压部分到储液罐都结霜,甚至结冰”,怎么理解?“储液罐都结霜”?高压还接近20KG?结得了霜?不可思议!
回复
3楼
真的是很乱
压机低压部分到储液罐都结霜,甚至结冰。高压接近20KG,低压在2KG左右
根据这句话我理解是 储液器入液管道的阀门开的太小或卡死 冷媒直接在储液器入口阀门处节流
但是你的标题是压机结冰 我就 无从下手了
回复
4楼
现在把套管拆下来发现里边水路很脏,不知道是不是这里的原因,现象是从膨胀阀到压机回气的管路上都结霜,有4套机组同时出现这个情况,并且有以套结了冰,
回复
5楼
既然压机结冰,肯定是有液体在压机内蒸发了,那就是说可能是蒸发器散热不好,如果新充过冷剂可能是充多了,如果没有应该考虑蒸发器脏,或者回油不好导致油存在蒸发器中,换热不好
回复
6楼
压机结冰 这个版块有太多的标题是问这个问题 你可以找找参考一下
回复
7楼
出水温度是多少、原来正常该多少、什么工质、结霜的是气液分离器?压力不正常是报的高压?
如果出水温度过低那可能是水路堵。
不是就考虑工质过多。油存蒸发器有可能。不过概率小些。
回复
8楼
出水温度不低,在18-12左右,进水温度在20度左右,如果压机回油不好,该怎么处理?
在放氟时是发现高低压端都有很多油出来,是不是真的回油不好,正常情况下,现在北京环境水温度压是在20左右,出水在8度左右,
回复
9楼
...还真是回油不好。冷凝温度要70度多了。要不再装个油分器?
看看贵宾和狼怎么说吧。
另外你那个结霜的是不是分液器?还是前面打错字了。
回复
10楼
套管式蒸发器一旦水路堵塞,节流后的工质没法吸收更多的热量蒸发,造成回液压机结冰。你所说的结霜的储液罐不会是液分罐吧?高压20kg/cm2对应冷凝温度52-53℃,两个原因:一是否冷凝器散热不好,二是工质充填过多
回复
11楼
和有道理,我的去看看,这几天一直没解决掉了