请教各位供暖专家一个问题:现在有一个厂区20层宿舍要供暖,厂区的热源情况不了解,但可以单接一路热水管路过来。现在我不知道在做这个单体设计的时候要不要设置膨胀水箱,如果要的话我分高低两个区后两个区的水箱怎么设置。急!!!

请教各位供暖专家一个问题:现在有一个厂区20层宿舍要供暖,厂区的热源情况不了解,但可以单接一路热水管路过来。现在我不知道在做这个单体设计的时候要不要设置膨胀水箱,如果要的话我分高低两个区后两个区的水箱怎么设置。急!!!
免费打赏
microsoftabc
2005年03月08日 20:31:22
2楼
你要是接的集中供热系统基本上可以不用接水箱了。你说的还不明白。
回复
lydhy
2005年03月08日 20:34:06
3楼
没有说清楚。你要是不了解热源情况就没法做设计。
回复
lydhy
2005年03月08日 20:34:12
4楼
没有说清楚。你要是不了解热源情况就没法做设计。
回复
scy365
2005年03月08日 23:59:36
5楼
厂区的热源情况不了解,那你怎么搞设计啊!20层应该分区,要根据具体情况进行方案比较,高区与外网是采用隔绝式连接、双水箱直连、或是最先进的无水箱直连。这不仅仅是膨胀水箱的问题!!!
回复
nky6666
2005年03月09日 07:57:53
6楼
先了解外线情况,描述的清楚些
回复
dlwyg
2005年03月09日 10:17:32
7楼
(2005-03-07 10:53:30) 刚(185503609)
先问清楚热源情况,如果锅炉房或换热站内有自动变频补水定压设备,且定压点可以保证你要做的单体,这种情况是最简单的,直接做,不用考虑另外设置定压;如果定压点不能保证,看提高定压点会不会超过系统的承压上限,如超过,则可以考虑高层直连系统.
如果区域内是膨胀水箱定压的,也分两种:1.原有的定压点满足要求,可以直接做;2.如不满足要求,看提高定压点(考虑膨胀水箱移到新建最高建筑楼顶)会不会超过系统的承压上限,如果这样做超压了,则考虑高层直连系统.