计量CT、PT接错线分析
qlj1385
qlj1385 Lv.2
2008年05月29日 16:45:37
只看楼主

如果计量CT线圈A相和C相的K1与K2都接反,回导致计量电度表不走字吗?对现在的多功能数字电度表会有什么影响?我是新人,请各位高人分析一下

如果计量CT线圈A相和C相的K1与K2都接反,回导致计量电度表不走字吗?对现在的多功能数字电度表会有什么影响?我是新人,请各位高人分析一下
免费打赏
qlj1385
2008年05月29日 16:49:10
2楼
还有PT相序接错会怎么样,原来这些问题对老式的机械电度表会引起停转,反转,慢转和快转,但不知对现在新式的多功能数字电表会引起什么样的错误
回复
qlj1385
2008年05月29日 16:52:02
3楼
以10KV高压计量柜,三相三线电度表为列.
回复
cxlzy2000
2008年07月12日 10:11:23
4楼
对多功能表是没有影响,但电度计量到反向上。
回复
cxlzy2000
2008年07月12日 10:12:39
5楼
对多功能表没影响,但电量计入反向了。
回复
wxdchgs
2008年07月12日 17:04:27
6楼

能否说一下原理?:call:
回复