如果计量CT线圈A相和C相的K1与K2都接反,回导致计量电度表不走字吗?对现在的多功能数字电度表会有什么影响?我是新人,请各位高人分析一下
如果计量CT线圈A相和C相的K1与K2都接反,回导致计量电度表不走字吗?对现在的多功能数字电度表会有什么影响?我是新人,请各位高人分析一下
2楼
还有PT相序接错会怎么样,原来这些问题对老式的机械电度表会引起停转,反转,慢转和快转,但不知对现在新式的多功能数字电表会引起什么样的错误
回复
3楼
以10KV高压计量柜,三相三线电度表为列.
回复
4楼
对多功能表是没有影响,但电度计量到反向上。
回复
5楼
对多功能表没影响,但电量计入反向了。
回复
6楼
能否说一下原理?:call:
回复