我想请教:1.电子厂房的净化空调采用组合式空调机组还是其他的专用的机组?2.如果采用组合式空调机组?冬季加热采用热水? 夏季的二次加热采用电加热?两个加热段是合用的吗?3.还有现在洁净厂房设计规范的洁净级别1级、2级、3级、4级、5级、6级等和以前说的100级、1000级、万级、十万级、三十万级是什么关系?4.末端只采用普通的高效过滤器就可以吗?
我想请教:
1.电子厂房的净化空调采用组合式空调机组还是其他的专用的机组?
2.如果采用组合式空调机组?冬季加热采用热水? 夏季的二次加热采用电加热?两个加热段是合用的吗?
3.还有现在洁净厂房设计规范的洁净级别1级、2级、3级、4级、5级、6级等和以前说的100级、1000级、万级、十万级、三十万级是什么关系?
4.末端只采用普通的高效过滤器就可以吗?
2楼
1.电子厂房的净化空调采用组合式空调机组
3.5级 对应 100级 找规范
4.高效过滤器 根据等级要求
回复
3楼
厂房应该还是用组合式净化空调的
机组中的加热段不一定是两段的,有两段时可以混用也可以是单独用,个人考虑,因地制宜.
洁净等级两个都在用,两是对应该的,有一个是标准级,ISO1……
高效也分等级的,个人需要吧
回复
4楼
谢谢各位的耐心解释,有没有 关于电子厂房的图纸,给我发过来让我学习一下,我的QQ 号是54511255。谢谢。
回复
5楼
1.看你洁净面积大小,如果很小,可以采用整体洁净式空调器,如果风量较大,建议采用组合式空调器
2.冬季热水采暖是用来供热的,夏季电加热是用来再热保证湿度的
3.万级相当于7级,其他的顺推
4.具体过滤器的设置要看你的净化级别,还有的在组合式空调器里面装设高效,送风口采用普通送风口,但比较少,风管也存在污染
回复