直流5.5KW,主回路用交流开关做法
s13683529017
2008年05月29日 10:10:19
只看楼主

控制回路DC110/220V,电机5.5KW的开关、接触器、热继的选择

控制回路DC110/220V,电机5.5KW的开关、接触器、热继的选择
免费打赏
linguoming2007
2008年05月29日 11:42:58
2楼
“控制回路DC110/220V,电机5.5KW的开关、接触器、热继的选择 ”。请问主回路的电压是多少呢?问问题要清楚祥细点啦。
回复
s13683529017
2008年05月29日 13:11:58
3楼
主回路电压DC100V
回复
lingxuct
2008年05月29日 23:06:17
4楼
好象没有100V额定电压的直流电动机,是随便说的吧?
对于直流电动机的过载保护,与交流三相异步电动机不同,如果是直接全压起动,直流电动机的起动电流是额定电流的20倍!起动时间与电机转子及所带机械的转动惯量成正比,通常设计的过载保护(热继电器)在起动过程是短接的,热继电器的整定值与交流电机一样(0.95~1.05倍额定值)。
现在用直流电动机的场合都是需要调速的机械,直流电源也是由交流整流和调速控制在一起的,起动过程也是逐步提高电压的,过载保护可以做在(电子元件)控制回路的电流单元中,且电子元件的控制速度和灵敏度都远高于热继电器,一般都能做到,且成本也不比在主回路上装热继电器加短接接触器高。