如题,看论坛上说,已知低压侧三相短路电流为如果为4KA,变压器变比35/10.5,就可以得到高压侧短路电流为1.2KA。计算方法是4*10.5/35=1.2。请问这个计算方法(公式)从哪儿来的? 给个出处吧。
如题,
看论坛上说,已知低压侧三相短路电流为如果为4KA,变压器变比35/10.5,就可以得到高压侧短路电流为1.2KA。
计算方法是4*10.5/35=1.2。
请问这个计算方法(公式)从哪儿来的? 给个出处吧。
2楼
“计算方法是4*10.5/35=1.2”有什么不对吗?
“计算方法(公式)从哪儿来的?”没学过《电工学》或《电工基础》?
回复
3楼
不一定都是这么算的,还要根据变压器的连接组别来考虑,可以找相关书籍,有各种情况下穿越短路电流的计算公式
回复
4楼
哈哈,理解错了。
按照标么值计算变压器低压侧短路电流:
Id2=1/(Xt+Xk) Xt:系统阻抗
Xk:变压器阻抗
变压器高压侧短路电流:
Id1=1/Xt
故两者之间无必然关系。
楼主估计是理解标么值与有名值转换时的关系吧。此时,
短路电流计算的转换系数则有10.5/35的关系,
例如,计算得到短路电流的标么值为0.727,
那么如果短路计算点为10.5KV侧,短路电流有名值为:0.727×5.5=4.0KA
如果短路计算点为35KV侧,短路电流为:0.727×1.65=1.2KA
其中5.5与1.65分别是10KV系统与35KV系统的转换系数。
具体可参考电力系统分析有关教材或资料。
回复
5楼
看一看《工业与民用配电设计手册》中的相关内容,里面讲的很具体,包括前面提到的穿越短路电流等概念。
回复
6楼
楼主的意思是,35/10.5KV的变压器低压侧短路后,流过高压侧的电流。。。。
区管的意思是说,高低压侧换算根据是U1*I1=U2*I2。。
这应该还和绕组接法有关,比如说Y—Y0接法,和D—Y接法有关。。。
:lol
回复
7楼
短路容量不变
回复
8楼
对~~~~~~
回复