反渗透总是一段压差明显升高
jsyzgjs
jsyzgjs Lv.4
2008年05月27日 16:48:00
来自于纯水系统
只看楼主

晶圆生产过程中的酸洗污水,水质如下 前处理为 加氯加碱 ,砂滤,超滤;反渗透总是一段压差明显升高,保安过滤器滤芯有明显的粘状黄红色物质,无味,用RO产水冲RO膜,排水为白色的浑浊液,不沉淀。加PAC后沉淀。RO进水SDI<1 请高人分析原因 检测项目 单位mg/LPH 6.9CO2 32.6TOC 4.14CODMN 4.57TDS 1.88×103电导率 2.77×103石油类 5.18

晶圆生产过程中的酸洗污水,水质如下
前处理为 加氯加碱 ,砂滤,超滤;反渗透总是一段压差明显升高,保安过滤器滤芯有明显的粘状黄红色物质,无味,用RO产水冲RO膜,排水为白色的浑浊液,不沉淀。加PAC后沉淀。RO进水SDI<1
请高人分析原因
检测项目 单位mg/L
PH 6.9
CO2 32.6
TOC 4.14
CODMN 4.57
TDS 1.88×103
电导率 2.77×103
石油类 5.18
总硬度 209
色度 <5度
Ca 59.1
AL 0.26
Ba 0.096
Na 475
Sr 0.46
Fe 0.01
k 5.82
Mg 11.4
Cu <0.002
Zn <0.002
B 0.09
NO3 0.24
CL 515
SO4 733
HCO3 16.8
F 0.5
PO4 0.7
SiO2 2.9
LAS <0.05
NH2-N 4.04
TP 0.005
Mn <0.7
浊度 <0.7NTU
细菌 3.6×103
碳酸盐硬度 192
非碳酸盐硬度 4.14
免费打赏
tanoys
2008年05月27日 17:17:38
2楼
其他的有什么变化,流量,脱盐率等,QQ 35243720

我公司销售反渗透阻垢剂,RO膜,SDI测试膜,滤芯 15605729666
回复

相关推荐

APP内打开