在算插座负荷的时候按100W一个还是200w一个。。我选用的是单相两极加三极 安全型的错。。因为是两极加三极 那我按200W一个算吗?
在算插座负荷的时候按100W一个还是200w一个。。我选用的是单相两极加三极 安全型的错。。
因为是两极加三极 那我按200W一个算吗?
2楼
200W,现在的设备用电量都不小,200W也不算大了。
回复
3楼
按两百算比较合理
回复
4楼
通用用电设备配电设计规范 GB50055—93
第8.0.6条 配电给日用电器的插座线路,应按下列要求确定:
一、插座计算负荷:已知适用设备者按其额定功率计;未知使用设备者,每出线口按100w计。
二、插座的额定电流:已知适用设备者,应大于设备额定电流的1.25倍;未知适用设备者,不应小于5A。
三、插座线路的载流量:对已知使用设备的插座供电时,应大于插座的额定电流;对未知适用设备的插座供电时,应大于总计算负荷电流。
回复
5楼
计算机插座我一般按300w计算,其他按100瓦计算。
回复
6楼
150W,看看《技术措施》
回复
7楼
恩。。谢谢楼上的师傅们
回复
8楼
我都是按200W计算
回复
9楼
:) :) :) :victory: :victory:
回复
10楼
唉,越看越糊涂,规范不是说不知道用途的按100w来算吗?太复杂了,感觉现在都是凭个人兴趣
回复
11楼
我是整体框算 没有按照哪个来
回复