请教各位,Ue的定义是什么?另外,ABB的开关Ue有220V、415V、500V、690V,有什么区别,有人说在10/0.4KV系统中,Ue大一点好,最好用690V的,有什么依据?实在是不明白,请各位赐教!
请教各位,Ue的定义是什么?另外,ABB的开关Ue有220V、415V、500V、690V,有什么区别,有人说在10/0.4KV系统中,Ue大一点好,最好用690V的,有什么依据?实在是不明白,请各位赐教!
2楼
这个Ue是指开关的框架电压等级.具体使用还要看线路的电压等级来定的.
回复
3楼
是额定电压,所有的开关都有这样的参数,用于不同的电压系统内,是不一样的
回复
4楼
谢谢指教。
那请问低压400V用什么等级?是415V吗?
那500V和690V用在哪里?
回复
5楼
是额定电压。690V我知道用在660V线路上的。400V用在380V线路上的
回复
6楼
:handshake :victory: :time:
回复
7楼
一般415V的用在380V系统中
一般690V用在660V线路上
也分产品不同而不同
如框架开关Ue都是690V的,你用在380V只要查380V所对应的的参数即可。