急!请教!
lhnlovedun
Lv.5
2008年05月26日 19:33:29
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
用玻璃钢做的水箱用的时间久一点就会漏水吗?注:水箱装45摄氏度左右的热水
用玻璃钢做的水箱用的时间久一点就会漏水吗?注:水箱装45摄氏度左右的热水
liuyanmei07
2008年05月26日 20:51:17
2楼
为了好一些我觉得还是用炭钢或不锈钢吧,我在常温软化水里采用SMC的
回复
相关推荐
常用制冷系统的设计、故障及分析!
暖通空调
风机盘管知识点大集合!
暖通空调
冷水机组的常用运行参数
暖通空调
空调系统调试方法总结
暖通空调
碳酸钠Na2CO3调节锅水碱度、PH值、防垢须注意四个问题
暖通空调
中央空调为什么要强制要求定期清洗?
暖通空调
排烟防火阀对排烟风机的联动控制措施探讨
暖通空调
空调室外机与住宅立面结合形式以及设置建议
暖通空调
空调水管支吊架安装方法
暖通空调
吊柜机、盘管风机安装工程管控要点
暖通空调
防排烟风机可以设置在室外吗?
暖通空调
图文讲解中央空调风系统设计选型,终于清楚了!
暖通空调
关于进一步规范新建工程消防风管耐火极限做法的通知
暖通空调
管线综合支吊架的设计计算与施工
暖通空调
快速搞懂空调水系统的组成与运行原理,就是这么简单
暖通空调
冷水机组的设计与选型
暖通空调
全面了解风机盘管,暖通设计不再发愁!
暖通空调
快速搞懂地下室通风设计,就是这么简单!
暖通空调
快速学会暖通空调水系统管路设计及管道阀门选型
暖通空调
三亚市消防风机不得使用双速风机
暖通空调
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开