一类高层建筑或建筑群,那些情况需要设应急柴油发电机组,那些不需要?
一类高层建筑或建筑群,那些情况需要设应急柴油发电机组,那些不需要?
2楼
特别重要的,如酒店
回复
3楼
一般在供电局不能提供双回路进线时的一类高层才设应急柴油发电机组.
回复
4楼
好象在《建筑电气设计手册》上有!
我不确定,因为我不做建筑电气,只是看过!
回复
5楼
顶
回复
6楼
很多时候都设应急柴油发电机组.
回复
7楼
《民用建设电气设计规范》3.1.9.2 一级负荷中特别重要负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。
(1)常用的应急电源可有下列几种:
a.独立于正常电源的发电机组。
b.供电网络中有效地独立于正常电源的专门馈电线路
c.蓄电池。
回复
8楼
老是停电的就要设呀
回复
9楼
除了规范要求的外,甲方要求档次高的就可以设,哈哈!
回复
10楼
楼主的问题就我来想觉得提的不妥,根据我以往的设计和查阅规范,一类高层肯定要设置柴油发电机组,只是看看柴油发电机组应该供电的设备为一类中的主要负荷,如与消防及人防有关的设备。即使在有双电源的情况下,也还要设置柴油发电机组!8、9楼说法不妥,不能因甲方要啥就设计啥,而是要依据规程规范来设计,做不做那是甲方的事情!!
回复
11楼
没有必须设置柴油发电机的说法吧?只是作为满足一级负荷(包括特别重要负荷),往往设置柴油发电机是比较综合的方式,其实EPS或者几路市政中压专线都可以的,具体情况应用.
回复