求助:多跨排架结构温度应力相关知识
dahe_1205
dahe_1205 Lv.2
2008年05月25日 23:11:16
只看楼主

、请以一个多跨排架结构为例,说明当屋盖因升温而伸长,或因为降温而缩短时,将在各根柱和各屋盖梁(排架水平系杆)中产生什么样的温度内力。什么地方温度内力大?什么地方温度内力小?

、请以一个多跨排架结构为例,说明当屋盖因升温而伸长,或因为降温而缩短时,将在各根柱和各屋盖梁(排架水平系杆)中产生什么样的温度内力。什么地方温度内力大?什么地方温度内力小?
免费打赏
ougaogong
2008年05月26日 11:46:16
2楼
可以用PK建模计算,先把温度应力算出来(和长度无关),然后加到2端,结果就会展示那里的应力大了。
回复
dahe_1205
2008年05月27日 22:55:38
3楼
能不能直接告诉结果?
回复
ougaogong
2008年05月28日 08:46:01
4楼
两端大,中间小。