ORP电极使用问题
kinghuang5121
2008年05月25日 21:18:14
来自于水处理
只看楼主

我这有一种含氰废水,用的是两级氧化破氰,但老是会出现ORP控制仪表的读数不变化或变化很慢,致使自动加药系统老加药量不够,不知道该怎样处理,请大侠们帮忙帮忙。是不是更换ORP电极就能好?ORP电极该如何保养?有没有别的控制含氰废水处理的方式??

我这有一种含氰废水,用的是两级氧化破氰,但老是会出现ORP控制仪表的读数不变化或变化很慢,致使自动加药系统老加药量不够,不知道该怎样处理,请大侠们帮忙帮忙。是不是更换ORP电极就能好?ORP电极该如何保养?有没有别的控制含氰废水处理的方式??
免费打赏
jackyhailin1
2008年05月27日 11:12:09
2楼
ORP电极的多,这个电极要定期清洗,定期校正,校正方法参考使用说明书,我映像中记得是短接校正。如果清洗、校正后还是如此,更换新电极,如果依然如此再看看是不是仪器的问题,一样是更换仪器尝试,一步步排除就可以!
回复
hoohooplay
2008年06月20日 02:52:35
3楼
装一套自动清冼装置则可
回复
liufengqd
2010年02月22日 16:06:12
4楼
电极的生产厂家和具体的安装位置都很重要。