1:传到基础上的标准荷载,在SATWE中菜单取名为底层墙柱最大组合内力, 其中的D+L为1.2D+1.4L组合。要得到新地基规范的基础各荷载组合, 可以到JCCAD中读取上部荷载。 2:上海地区按《上海市地基基规范》进行桩基设计,单桩承载力取勘察报 告提供的单桩竖向极限承载力的二分之一输入,即按《地基基础规范》 GB50007-2002的设计体系输入单桩竖向承载力特征值。在选取规范时选

1:传到基础上的标准荷载,在SATWE中菜单取名为底层墙柱最大组合内力,
其中的D+L为1.2D+1.4L组合。要得到新地基规范的基础各荷载组合,
可以到JCCAD中读取上部荷载。
2:上海地区按《上海市地基基规范》进行桩基设计,单桩承载力取勘察报
告提供的单桩竖向极限承载力的二分之一输入,即按《地基基础规范》
GB50007-2002的设计体系输入单桩竖向承载力特征值。在选取规范时选
上海规范,JCCAD内部会自动转换。
3:JCCAD可以进行柱、桩对基础底板的冲切计算,目前还没有输出的计算文
件。需在“人机交互输入”中“基础布置”->筏板->冲切计算,完成柱
对基础底板的冲切计算,程序会在不满足冲切要求的柱边显示红色数字。
在桩基有限元计算后观察各种组合的桩反力图,对于不满足桩对基础底板
冲切计算的地方显示红色数字。
4:伸缩缝处的宽地基梁包含两条轴线,JCCAD只读一条轴线的荷载,解决办法:
1:人工添 加缺失的荷载。
2:在轴线上布置于梁等宽的厚板。
5:JCCAD对筏板裂缝的计算在“交互式配筋”布置完筏板的钢筋后即可进行