标准层和顶层的分集水器环路可以一样么?
spr2004
spr2004 Lv.7
2008年05月24日 23:54:11
来自于采暖供热
只看楼主

顶层盘管间距密,如果按照标准层的环路来考虑,长度就会增加10-20多米,请问,用不用增加环路了?可实际也不很长,标准层70米,现在是84米.问题是,双管系统,顶层是最不利的地方,害怕不热.

顶层盘管间距密,如果按照标准层的环路来考虑,长度就会增加10-20多米,请问,用不用增加环路了?可实际也不很长,标准层70米,现在是84米.问题是,双管系统,顶层是最不利的地方,害怕不热.
免费打赏
minyan11
2008年05月25日 00:11:03
2楼
几路?

如果是4路,标准层总长280米,顶层总长336米。
改为5路,则每路长度为68米。
回复
spr2004
2008年05月25日 00:23:21
3楼
标准层3路
回复
minyan11
2008年05月25日 09:57:01
4楼
个人认为顶层设4路,每路63米。
回复
spr2004
2008年05月25日 13:31:40
5楼
版主
认为顶层环路最好短点?
回复
f_jg2003
2008年05月25日 13:47:14
6楼
顶层环路短点比较好,因为顶层总的热负荷大,需要的管径也大,环路多点可以适当减小顶层总阻力损失。
回复
zwl966
2008年07月15日 19:41:39
7楼
同意楼上的说法:
如果是4路,标准层总长280米,顶层总长336米。
改为5路,则每路长度为68米。
回复
3ashangwu
2009年07月04日 11:59:49
8楼
个人认为顶层设4路,每路63米。
回复
3ashangwu
2009年07月04日 12:00:11
9楼
个人认为顶层设4路,每路63米。
回复

相关推荐