分水器放置于卫生间之我见
minyan11
minyan11 Lv.8
2008年05月24日 12:58:22
只看楼主

1、卫生间一般的空间都比较狭小,其中又有浴缸、面盆、地漏、卫生器具、水管等设施,如再放置分水器,则空间更显拥挤。2、卫生间地下埋设的管道比较多,冷水管、热水管、地暖管互相交叉,往往造成卫生间地面标高超高,达不到设计要求。3、卫生间面积狭小,所有地暖供回水管都从卫生间门口进出。120m2左右的住房一般需要6-7个分支的分水器,供回水管共有12~14根经过卫生间门口。门口宽度一般为80cm左右,平均每5cm左右就有一根地暖管,地暖管再加上套管,按∮2.5cm计算,则每根地暖管中间的净距离只有2.5cm 左右。如果地暖主管道和冷热水管线等再从卫生间门口通过,这些管线将紧密相接,极易导致地面空鼓或开裂。

4、根据JGJ142-2002《地面辐射供暖技术规程》第5.7.1条的要求,卫生间应做两层隔离层,即在绝热层的下部及填充层的上部均应设置隔离层。如分水器布置于卫生间之内,地暖管必然要穿越上层隔离层,水会顺着地暖管流到两层隔离层之间。任何保温绝热材料浸水后,都会造成保温性能的降低,从而引起热损耗的增加。并且使上一层隔离层失去了作用。

5、根据JGJ142-2002《地面辐射供暖技术规程》第5.7.2条的要求,“卫生间过门处应设置止水墙,在止水墙内侧应配合土建专业做防水。加热管或发热电缆穿止水墙处应采取防水措施。条文说明第5.7.2”设防水墙的目的是防止卫生间积水渗入绝热层,并沿绝热层渗入其它区域。分水器设于卫生间内,卫生间门口不足80cm的宽度同时要穿越12~14根加热管,其防水措施要做到不渗不漏是十分困难的。存在卫生间内的积水渗漏到其它房间的隐患。

6、按照土建要求,所有卫生间、厨房、阳台等潮湿房间,地面标高均应低于其它房间至少2-3cm,如分水器放置于卫生间内,则卫生间内的地暖管标高也要低于其它房间2-3cm,加热管内的水流动时就会出现先低再高,然后再低的现象,卧室、客厅、餐厅等处的地暖管属于高端区域地暧管内排气不畅通,直接影响地暖的使用效果。

综上所述,个人认为卫生间内布置分水器弊远远大于利,卫生间内不宜设置分集水器。
cgjzhen618
2008年05月25日 11:04:14
2楼
分析的很好很透彻!
回复
wqx917
2008年11月06日 22:16:39
3楼
分析的很有道理,学习了又.
回复
lydlovehjl
2008年11月24日 14:08:54
4楼
写的很好,很专业。作为同一专业的人,我佩服你的敬业精神。
回复
cys2221
2008年11月26日 14:53:24
5楼
分析的很好!但是做户式独立采暖的时候不放到卫生间放到哪里呢?!也只有那里好放,其他区域实在是找不到位置!要么就是厨房!
回复
xiaohui875
2008年11月26日 15:10:58
6楼
分水器放置于卫生间之我见
1、卫生间一般的空间都比较狭小,其中又有浴缸、面盆、地漏、卫生器具、水管等设施,如再放置分水器,则空间更显拥挤。

分集水汽难道和这些东西一样占位置么?似乎只有15cm的厚度,如果考虑适度嵌墙安装,似乎占不到多少的空间。

2、卫生间地下埋设的管道比较多,冷水管、热水管、地暖管互相交叉,往往造成卫生间地面标高超高,达不到设计要求。

如果设计地板采暖,一般卫生间的冷热水管都是嵌墙或者走天花。怎么肯能在地面打架?

这个确实再设计活着房型的影响下出的问题。120m2一般都有两个卫生间吧,还有厨房储物间等位置。如果设计不合理,这个情况确实存在。

分集水汽一般都是设置再卫生间泼水的上坡处,如果你非放到下坡。那么谁也没有办法了。

我个人不是很同意卫生间出门管加套管。这里我一般的建议做法是不加套管,高标号混凝土做防水墙。然后内防水。卫生间门口地板发黑是个老问题了。

6、按照土建要求,所有卫生间、厨房、阳台等潮湿房间,地面标高均应低于其它房间至少2-3cm,如分水器放置于卫生间内,则卫生间内的地暖管标高也要低于其它房间2-3cm,加热管内的水流动时就会出现先低再高,然后再低的现象,卧室、客厅、餐厅等处的地暖管属于高端区域地暧管内排气不畅通,直接影响地暖的使用效果。

压力流是不会存在这个问题的,这个你担心的过多了。

规范也没有要求一定放卫生间啊。

我个人感觉只要合理的地方都是可以安装的,这个需要从整体的设计来考虑。

以上纯属个人意见,欢迎大家讨论。
回复
mjh20272
2009年01月06日 10:37:03
7楼
6楼上分析的有问题:1.分集水器虽然只有15cm厚,但如果是12-14根管,分集水汽的大小应该至少是1m(L)X0.5m(B),距地0.15m,卫生间洁具这么多找这么大的墙面实在是不好找。
2.如果做地暖,冷热水管嵌墙或走天花进卫生间,你考虑管道过门、过梁以及后期装修的问题了吗?实际上水管嵌墙或走天花进卫生间是极不可取的做法。
3.地板辐射虽然是机械循环,但是转弯比较多,尤其是有时候弯曲半径比较小时,对采暖效果哟影响,所以也不是说“压力流”一句话就什么都不用怕了。
回复
jhmzxq
2009年01月06日 10:53:31
8楼
哈哈,你到现场施工一次试试。

我比较赞同楼主的意见,再者卫生间是有水房间,在潮湿的环境里有温度变化的金属管件的锈蚀也是日常运营管理所必须面对的课题。
回复
paul_tangbiao
2010年06月10日 23:14:39
9楼
很精彩,我把你的帖子整理下,回去研究。正在地暖施工呢。
回复
mrhhmwww
2010年06月11日 16:49:45
10楼
一般是做在厨房或者储藏室里头的多些,因为这些地方的面积大些、不是很潮湿,防水要求也低些。坐在卫生间里头是问题比较多。
1楼、6楼和7楼的都是专家,一看就是经过长期设计和实践的专家啊,不然写不出来这么深刻的东西!!!
学习了!!!:victory:
回复
liangmengmeng
2010年06月12日 10:50:28
11楼
学习中
回复

相关推荐

APP内打开