一层汽车展厅自动喷淋需设增压设备吗?
lzhxcg
lzhxcg Lv.2
2008年05月24日 00:06:55
只看楼主

有一汽车展厅,总建筑面积为6000平方米,但分为两个展厅,面积均为3000平方米,需设自动喷淋系统吗?如需设,还需设增压设备吗?内设有几间办公室及仓库也要设喷头吗?

有一汽车展厅,总建筑面积为6000平方米,但分为两个展厅,面积均为3000平方米,需设自动喷淋系统吗?如需设,还需设增压设备吗?内设有几间办公室及仓库也要设喷头吗?
免费打赏
lzhxcg
2008年05月24日 00:09:26
2楼
一层汽车展厅自动喷淋需设增压设备吗?
回复
along770319
2008年06月03日 16:57:03
3楼
低规:8.5.1任一楼层建筑面积大于1500平方或总建筑面积大于3000平方的展览建筑、商店~~~~~~~需要设置自喷系统。
是否设增压设备需要看市政供水压力在最不利情况下能否满足自喷系统的要求,如能满足的话,就不需要了。
回复