结构施工咨询(有些特殊)
q79875879
q79875879 Lv.2
2008年05月23日 19:03:49
来自于建筑施工
只看楼主

地下隧道区间工程 明开挖,变径区间宽度为(32m~16m)全长150m,现分流水段,每30米为一段施工,5道侧墙,内部3个侧墙的宽度为400,外侧墙宽度为800,现考虑施工,顶板和墙是否能同时施工一次性浇注?是否会产生侧压力,造成施工安全问题。 断面图见附件

地下隧道区间工程 明开挖,变径区间宽度为(32m~16m)
全长150m,现分流水段,每30米为一段施工,5道侧墙,内部3个侧墙的宽度为400,外侧墙宽度为800,
现考虑施工,顶板和墙是否能同时施工一次性浇注?
是否会产生侧压力,造成施工安全问题。 断面图见附件
免费打赏
csccbjs
2009年12月02日 17:16:22
2楼
断面图看不见,只能抛砖引玉。应该先同时浇筑5道侧墙,最后浇筑顶板。单独浇筑一道侧墙会产生侧压力,引起模板位移,造成施工安全和质量问题。
回复
peakpeng
2009年12月04日 23:50:57
3楼
情况没有说明,不好做判断,图也没有看到,明开挖,有没有放坡,边坡稳定性如何,侧壁受力如何,顶板是何种形式,这道这些方可以做出判断,如果没有这些给出答案也可能是误导,或者风牛马不相及的答案。