病房回路需要6mA的漏电保护么?
宝来
宝来 Lv.11
2008年05月23日 10:44:59
只看楼主

最近做一个卫生院,有一个问题,病房回路需要6mA的漏电保护么?谢谢

最近做一个卫生院,有一个问题,病房回路需要6mA的漏电保护么?谢谢
免费打赏
qian68747
2008年05月25日 13:17:08
2楼
有这个必要吗??
回复
宝来
2008年05月26日 11:23:44
3楼
顶起来,大家给讲讲啊,多谢!
回复
tz-zhangxuefeng
2010年11月08日 16:43:30
4楼
这帖子就这样沉了2年?
没人能有个说法?:Q
回复
lingxuct
2010年11月08日 17:54:54
5楼
没什么可说的,为了人身安全,国家规定“漏电动作电流不大于15mA”,他要6mA的,需要定做,一般市场里是买不到的。
回复
ccccyq
2010年11月08日 18:41:00
6楼
好象胸腔手术室是要6mA的漏电保护,病房应该不用吧
回复
woheni2010
2010年11月08日 20:08:46
7楼
病房和一般的房间插座做法相同
回复
weilmeng
2010年11月08日 20:26:22
8楼
好像只要不超过30MA
回复
z425286480
2010年11月12日 17:09:45
9楼
学习了
看看
回复
蛋腚
2010年11月15日 09:08:08
10楼
老规范是6mA的,新规范未有这样的规定
回复
jinchen9408
2010年11月24日 22:40:54
11楼
bingfangchazuo 病房插座漏电动作电流不大于30mA