我们在输入PKPM参数时,边缘楼板按简支计算还是固端计算?我个人认为边缘楼板是锚固在边梁上,所以还是比较接近于固结的。不知大家怎么理解?
我们在输入PKPM参数时,边缘楼板按简支计算还是固端计算?
我个人认为边缘楼板是锚固在边梁上,所以还是比较接近于固结的。
不知大家怎么理解?
2楼
砖混的我一般按简支 框架的一般按固结考虑的
回复
3楼
:victory: :victory: :victory:
回复
4楼
不知道你的边缘楼板是不是悬挑板,如果是悬挑板,就应该是固结,如果是悬挑梁,个人认为可以选择铰接
回复
5楼
一般来说砖混结构的我都选简支,因为圈梁与墙体并不完全可靠连接,而楼板筋一般锚固在圈梁里,实际上我觉得砖混结构是介于简支和固端之间,简支应该是片安全的计算。
框架或者剪力墙结构的我认为选固端没什么问题吧,都是现浇的
回复
6楼
在混凝土结构中,是固结或者是铰接,靠配支座附筋;如果计算时,定为铰接,则支座处没有弯矩,只配构造钢筋;如果定为固结,则有弯矩,根据弯矩配筋;
回复
7楼
这个要看梁的抗扭刚度了
回复
8楼
边跨一般按铰支考虑,这样可以减小对边跨梁的扭矩,配筋可以按最小配筋率配置即可。
回复
9楼
一般现浇框架结构做固端计算! 预制和砖混结构可以做铰接结构!
回复
10楼
按简支比较合理,边梁的截面很小,不足以作为固端支座
回复
11楼
我们一般按照铰接考虑,如果边缘是地下室侧壁才按固结考虑
回复