这个断路器的型号怎么这样怪呢?谁看得懂
liminnet
Lv.5
2008年05月22日 14:04:05
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
如下图所示:这个MCB是属于C型还是D型啊,还有额定电流是20还是65,个人认为65是额定框壳电流值,20是额定电流脱扣器值,还有N是指Icn的值是6000A吗?谢谢指出问题
如下图所示:这个MCB是属于C型还是D型啊,还有额定电流是20还是65,个人认为65是额定框壳电流值,20是额定电流脱扣器值,还有N是指Icn的值是6000A吗?谢谢指出问题
免费打赏
wstheonly
2008年05月22日 14:18:09
2楼
D型微断,额定20A,4极,漏电,C65是型号,N应该是分断能力等级
回复
chfe98
2008年05月23日 12:48:47
3楼
2楼说得不错
回复
jiadafa
2008年05月23日 14:26:29
4楼
拼加300mA 漏电保护开关
回复
zhangweixin68n
2008年05月23日 14:58:46
5楼
C65N 这是施奈德的微断型号,具体型号意义,参数可查一下厂家样本或每兰日兰公司网站。
回复
liminnet
2008年05月23日 15:04:22
6楼
谢谢 谢谢 谢谢