请教:实验室的防静电做法
x-bibby
x-bibby Lv.2
2005年03月06日 12:32:41
来自于防雷减灾
只看楼主

甲方要求在每个实验室墙面敷设防静电接地铜排,接地铜排选用25mm* 4mm铜母排,每3米左右应加设接地螺栓,需与大楼提供的接地点连接,防静电电阻均小于1欧姆。请问接地铜排是否需要在实验室四周墙面均铺设,并且形成环路?

甲方要求在每个实验室墙面敷设防静电接地铜排,接地铜排选用25mm* 4mm铜母排,每3米左右应加设接地螺栓,需与大楼提供的接地点连接,防静电电阻均小于1欧姆。

请问接地铜排是否需要在实验室四周墙面均铺设,并且形成环路?
免费打赏
leon_sncn
2005年03月07日 10:29:52
2楼
应该设置闭合铜排环!是保证静电泄放电气通路的可靠性!
回复
x-bibby
2005年03月08日 02:08:45
3楼
再请教:如果附设在墙上的铜排遇到门时,是否铜排沿门套往上绕过门?已知地板铺了石材不能动。谢谢
回复
leon_sncn
2005年03月08日 10:59:13
4楼
你这也是一种方法!
我做过一个电子厂房,把闭合铜排设置在吊顶内,在房间间断设置接地铜排与吊顶内的闭合铜排相连,测试验收也都通过了!
其实结合工程实际还有很多处理方法!
回复
lucky9639
2005年03月09日 09:50:23
5楼
不光要设置闭合铜排环,还要有网格,得以行成法拉第笼。遇有门,可以绕行,如果门是金属的,也可以用可靠的连接将其分别两过连接。
回复