请教10kV计量:采用三相四线多功能表
huangallen
huangallen Lv.2
2008年05月21日 16:42:13
只看楼主

10kV计量选用三相四线计量,3只电压互感器采用星形接线,三相四线多功能电表的参比电压3×57.7/100V,电压互感器变比可否采用10/0.1?另10kV选用三相四线计量,电压互感器怎么选择合适点?谢谢!!

10kV计量选用三相四线计量,3只电压互感器采用星形接线,三相四线多功能电表的参比电压3×57.7/100V,电压互感器变比可否采用10/0.1?另10kV选用三相四线计量,电压互感器怎么选择合适点?谢谢!!
lingxuct
2008年05月21日 20:06:57
2楼
“三相四线多功能电表的参比电压3×57.7/100V,电压互感器变比可否采用10/0.1?”
这“参比电压3×57.7/100V”是什么意思?有这样的电压互感器?
你用三相四线多功能电表,10KV只有三相三线,第四根线是从哪找的?
据我所知,高压计量电度的电压线圈只有100V的,“参比电压3×57.7/100V”用在10KV上是100V吗?
在10KV计量用电压互感器还有选择吗,你说“电压互感器怎么选择合适点?”
回复
huangallen
2008年05月22日 11:59:26
3楼
三相四线多功能表参比电压3×57.7/100V,57.7V应是相电压,100V是线电压!有这样的多功能电表!
另10kV系统,3只电压互感器采用星形接线,不就有四线了吗?现在很多供电局要求10kV采用三相四线
计量,要怎么选要电压互感器?
回复
lingxuct
2008年05月22日 12:07:23
4楼
10KV三相三线计量应该用三相二元件,线电压精确度高,因10KV系统中性点是不直接接地的,如果用三相四线PT,当系统发生单相接地故障时,计量会产生很大误差。
回复
huangallen
2008年05月22日 13:44:22
5楼
谢谢楼上哥们的关心,但如果10kV系统中性点直接接地,而供电局又提出他们的供电三相不平衡用电,怎能保证三相三线计量的准确性?
回复
huangallen
2008年05月27日 15:22:13
6楼
在等待高手们的回复,谢谢!
回复
sushibo4321
2008年05月27日 17:09:42
7楼
三相四线的高压计量应该是有的;
这时候的互感器应选用JDZJ-10/√3-0.1/√3-0.1/3 3只;
回复
huangallen
2008年05月28日 14:12:55
8楼
那还没有人回复我上述的电压互感器的选型对不对?
回复
sushibo4321
2008年05月28日 17:02:21
9楼
10/0.1KV 的没用过,
你选用几只PT 啊;
回复
huangallen
2008年05月29日 13:48:02
10楼
是不是可以选用3只三个单相电压互感器接成Y0/Y0形接线,变比为10/0.1的?欢迎大家一起交流!