请鸿业暖通高手看看这是什么东西??
hui09050
hui09050 Lv.2
2008年05月21日 13:09:27
来自于中央空调
只看楼主

大家看到图中黄色箭头所指示的圈圈是什么意思? 为什么有些分叉管有,有些没有啊?本人已经检查过了,没有多余的线叠加的。那到底那些圈圈是什么意思呢??

大家看到图中黄色箭头所指示的圈圈是什么意思? 为什么有些分叉管有,有些没有啊?本人已经检查过了,没有多余的线叠加的。那到底那些圈圈是什么意思呢??

1211347372701.JPG

caiyegui-1982
2008年05月21日 19:57:33
2楼
表示有段是立管.
回复
longvs1
2008年05月21日 22:09:25
3楼
是立管,你用材料统计,就可以看到它到底有多长

曾经害我好惨的东西
回复
longvs1
2008年05月21日 22:10:19
4楼
另外,水管是没有DN70的,不知鸿业为什么会搞一个这样的在那里
回复
cake_01@co163
2008年05月22日 13:37:15
5楼
检查一下该管段的标高设置。
回复
klxy2000
2008年06月03日 10:40:59
6楼
干管与末端设备接管标高不同,自动连接形成立管。(图形显示为园圈)
回复
mongdefang
2009年12月05日 11:19:37
7楼
DN65就是了,国标里没有DN70
回复
rxac0516
2009年12月05日 12:00:41
8楼
那是立管,绘制管线和设备时注意标高就好了
回复
hallown
2009年12月07日 11:06:19
9楼
那是立管,绘制管线和设备时注意标高就好了,恩,这样用材料统计的话就可以算出其长度总共有多少了,方便预算就是了
回复
yaqian66
2009年12月11日 10:10:43
10楼
会不会是存水弯哟?
回复
li3617
2009年12月11日 20:46:05
11楼
不是存水弯
这个是因为在绘制的时候 末端设备的标高与主管标高不一致 系统自动生成的立管

水系统是不可查询到立管的管长的
在多联机系统里可以查询的
回复

相关推荐

APP内打开