变压器能承受多大冲击电流?
hongqipiaopiao
2008年05月20日 18:23:26
来自于变压器
只看楼主

各位前辈,哪位知道变压器能够承受多大的冲击电流?是额定电流的几倍?有这样的计算公式吗?我这里有一个大负载不断反复启动,暂时无法改变现状,我好担心变压器能否承受不断的冲击,但苦于找不到资料,也无法判断是否对变压器有害,望各位前辈指教!(变压器630KVA 负载400KW电机软启动)

各位前辈,哪位知道变压器能够承受多大的冲击电流?是额定电流的几倍?有这样的计算公式吗?我这里有一个大负载不断反复启动,暂时无法改变现状,我好担心变压器能否承受不断的冲击,但苦于找不到资料,也无法判断是否对变压器有害,望各位前辈指教!(变压器630KVA 负载400KW电机软启动)
免费打赏
qian68747
2008年05月21日 09:04:38
2楼
那软启动的电流是多少?
直接启动电机是不能超过变压器容量的10%,就是63KW,这个电机直接启动电流为额定的3.5倍左右,是110A左右(功率因数0.85)那就是390A.你的软启动电流不大于这个就好了.