酒店大门厅流组织
yhb666666
yhb666666 Lv.2
2008年05月20日 17:33:45
来自于中央空调
只看楼主

一酒店大堂门厅,常见的入口形式,门厅伸出一块,一二层共享空间竖向通,前面两侧三面玻璃幕墙到顶,两层高,地点北方,气流组织如何处理最好

一酒店大堂门厅,常见的入口形式,门厅伸出一块,一二层共享空间竖向通,前面两侧三面玻璃幕墙到顶,两层高,地点北方,气流组织如何处理最好
免费打赏
yhb666666
2008年05月21日 16:29:07
2楼
再说明一下,入口为南向,冬季有地热,原设计仅作侧送,甲方担心夏季热辐射太强影响幕墙附近,建议加一套系统沿幕墙向下送风,不太好布,实际有无必要,附图
回复
ljh6686681969
2008年06月11日 22:05:28
3楼
很感谢楼主提供的宝贵资料,让我受益匪浅。
回复
zymzrf1984
2008年06月19日 17:45:27
4楼
加一套系统沿幕墙向下送风,难度很大,考虑一下喷口送风吧
回复
jsyxiaoshan
2008年09月17日 22:10:24
5楼
可以考虑用下送+侧送/上回的方案,
回复
jsyxiaoshan
2008年09月17日 22:13:08
6楼
我们做的酒店的大堂的气流组织方案就是用下送+侧送/上回的方案,因为是空想空间上送的话空间高度很高,风速太高噪音大,下送一般是在地面完成面下做风道.或者在下一层(地下室)布置风管,通过地台洞向上开支管开风口,