家用中央空调设计和安装中注意的问题
fan406
fan406 Lv.2
2008年05月18日 23:21:24
来自于中央空调
只看楼主

一、空调冷热负荷配置不足,主要包括: 1.按空调使用面积进行空调冷热负荷的配置。造成这种现象的原因是,室内人员在活动时为方便起见,相邻房间的门会经常开启,若被开启门的房间不设空调,就会导致空调冷热负荷配置不足,房间内的温度难以满足人体舒适要求。 2、样板房型与实际的空调冷热负荷配置相同。 发展商为了售楼的需要,在楼盘还未竣工时往往预先对一套或几套房型进行全装修样板展示。而在空调冷热负荷配置上却忽略了工程竣工时其实际房型的差别。

一、空调冷热负荷配置不足,主要包括:

1.按空调使用面积进行空调冷热负荷的配置。造成这种现象的原因是,室内
人员在活动时为方便起见,相邻房间的门会经常开启,若被开启门的房间不设空调
,就会导致空调冷热负荷配置不足,房间内的温度难以满足人体舒适要求。

2、样板房型与实际的空调冷热负荷配置相同。

发展商为了售楼的需要,在楼盘还未竣工时往往预先对一套或几套房型进行全
装修样板展示。而在空调冷热负荷配置上却忽略了工程竣工时其实际房型的差别。
因此,房产开发商在推出样板房的时候,应注意该样板房的空调冷热负荷的配置是
否属于上述情况。

3、空调末端的冷热负荷配置足够,但由于考虑不同房间的同时使用系数小于
1,而空调主机的容量也按相应系数配置的话,那么,当所有房间空调末端全部开
启的时候,其室内温度将达不到设计要求。

二、空调冷热负荷配置已够,但效果不好

1、风管机的空调回风系统的风量不足。产生原因大多为回风管及回风口面积
不足或设计不合理。

2、送风与回风气流短路,即送风口送出的空调风还未全部送达房间空调区域
,便就近流至回风区域。

3、为了方便及节省起见,风管采用过长的金属软管。当金属软管内的风速大
于3m/s时,其管道内风阻力会急速增大,而中央空调室内机风机风压较小。如
果其资用风压克服不了过大的阻力,其实际风量便会大大低于额定风量。

三、安装时内机试验凝水管系统顺畅,而运行中或运行一段时间后发现有
滴水现象。

1、室内机吊式安装时其吊杆的上下螺帽处未设弹簧垫圈,当设备在运行过程
中将其螺帽振脱落后内机向凝水盘相反方向倾斜,导致凝结水从滴水盘上口直接溢
水。

2、凝水管支吊架间距过大、吊杆强度不够;尤其是在水平管向下接立管的弯
头处未设支吊架或支吊架离弯头处过远,室内装修时将其立管上推,导致凝水管反
坡。所以在安装空调凝水管时必须要十分注意其管道的刚度及坡度的可靠性。

总之,光有一个好的家用空调品牌是不够的,还必须有一个好的空调系统。该
系统只有集精心设计、精心选材、精心施工、精心维保于一体,才能给用户一个四
季如春的舒适生活。

免费打赏
蘑菇炖小鸡
2013年03月06日 02:49:39
2楼
家用中央空调安装中必须注意的四大问题
回复
zhanxlzhk
2013年03月07日 08:54:36
3楼
学习中,收获不小,请楼主以后继续提供大家学习的资料。谢谢。
回复
hairishun
2013年03月07日 14:49:53
4楼
现家用空调的报价五花八门很难捉摸
回复

相关推荐

APP内打开