请教一下,导线配合开关的原则是什么?例如2.5平方线配多大空开?三相和单相原则一样吗?

请教一下,导线配合开关的原则是什么?例如2.5平方线配多大空开?三相和单相原则一样吗?
免费打赏
老灰兔子
2008年05月18日 21:20:24
2楼
导线配合开关的原则是开关的额定电流不得超过导线的额定电流,这是防止导线过流后开关不动作而引起导线发热。

回复
yxgdsj
2008年05月19日 11:08:12
3楼
也要根据负荷情况计算
回复
qian68747
2008年05月19日 12:27:39
4楼
三相和单相原则一样吗?
你查表吗?三相和单相的载流量是不一样的,但只要查到的载流量大于前面开关的额定电流就行了.
回复
马嘉明
2008年05月19日 20:56:38
5楼
谢谢楼上几位!我以前在论坛上看见过开关配导线的口诀,不知哪位朋友有这种口诀.
回复
qian68747
2008年05月21日 12:47:06
6楼
找到了,不知道阿能传上来!
单相电功率P=电压*电流
三相电功率P=1.732*线电压*线电流*功率因数
000W = 1.732*380*00A*0.8
00A=(000W/1.732*380*0.8)/5-2.5=0M2

一般铜线安全电流最大为:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
如果是铝线截面积要取铜线的1.5-2倍。
如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:
十下五,百上二, 二五三五四三倍,七零九五两倍半,铜线升级算.
就是10平方以下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按铝线4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 70和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧,
说明:只能作为估算,不是很准确。
另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。
10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。
如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。
导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。
下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。


线径(大约值)(mm2) 铜线温度(摄氏度)
60 75 85 90
电流(A)
2.5 20 20 25 25
4 25 25 30 30
6 30 35 40 40
8 40 50 55 55
14 55 65 70 75
22 70 85 95 95
30 85 100 100 110
38 95 115 125 130
50 110 130 145 150
60 125 150 165 170
70 145 175 190 195
80 165 200 215 225
100 195 230 250 260
导线线径一般按如下公式计算:
铜线: S= IL / 54.4*U`
铝线: S= IL / 34*U`
式中:I——导线中通过的最大电流(A)
L——导线的长度(M)
U`——充许的电压降(V)
S——导线的截面积(MM2)
说明:
1、U`电压降可由整个系统中所用的设备范围内,分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。
2、计算出来的截面积往上靠.
回复