七层办公楼采暖形式选择
cgjzhen618
cgjzhen618 Lv.4
2008年05月18日 11:47:45
来自于采暖供热
只看楼主

这种情况大家一般选择什么形式

这种情况大家一般选择什么形式
cgjzhen618
2008年05月18日 11:51:44
2楼
上供下回垂直单管系统(不跨越):施工简单,但不能安装温控阀,比较落后。加跨越的话,也不是很好控制
上供下回双管系统 :重力循环因素影响严重!平衡不好。
回复
gentleshark
2008年05月21日 12:13:28
3楼
建议上供下回单管跨越,加装调节阀。
回复
达不溜
2008年05月22日 13:00:18
4楼
上供下回垂直单管系统比较好
回复
cgjzhen618
2008年05月23日 17:06:35
5楼
我也觉的上供下回垂直单管好
回复
flier_01
2008年05月23日 21:55:47
6楼
上供下回垂直单管
这种系统我做过很多
没有问题的
回复
cgjzhen618
2008年05月24日 10:08:02
7楼
想问下楼上前辈,7层办公楼的话。立管取DN25的话,是否过大。DN20的就差不多吧
回复
flier_01
2008年05月24日 20:20:53
8楼
别叫....,当不得
7层,一个立管每层连接双散热器的话
一般需要DN25的
如果每层只有一组散热器
一般DN20就差不多了
具体用哪个
最好按负荷查一下表格
其实只需要确定一个界值
大于的用25
小于的用20
不麻烦的
回复
flier_01
2008年05月24日 20:27:58
9楼
超过8层的可以考虑单双管混连系统
回复
cgjzhen618
2008年05月24日 20:29:34
10楼

嘿嘿,这样子。谢谢你了。算下每跟立管所承受的热负荷,DN20的管子已经足够了。

你在设计院做空调和通风吗
回复
flier_01
2008年05月25日 19:34:04
11楼
是的
回复

相关推荐