标准工况下,热泵机组制冷量都要大于制热量,这是为什么呀?而且在选用热泵时,我们都会以制冷量为主要指标,制热量为次要指标,又是为什么呢本文转自:赛尔社区 http://bbs.shejis.com/thread-1543734-1-1.html&topID=57190
标准工况下,热泵机组制冷量都要大于制热量,这是为什么呀?
而且在选用热泵时,我们都会以制冷量为主要指标,制热量为次要指标,又是为什么呢
本文转自:赛尔社区 http://bbs.shejis.com/thread-1543734-1-1.html&topID=57190
2楼
本帖转的不合适,这个题目本身就不对!
那个厂家的热泵机组制冷量大于制热量?我没见到过!
回复
3楼
在地源工况下,制冷量大于制热量,是按照地源侧出水温度0°时设计的,水源热泵就没有这个问题
回复
4楼
我们是做空气源产品的,照我的理解是应该是制热量大于制冷量才对,根据理论来讲,空调、热泵起个热量泵的作用,冷热量值是对等的,再加上空调压缩机做的功也有大部分转为热量,从公式来讲:制热量=制冷量+压缩机做的功,一般情况下我们大致估计制热量应是制冷量的1.2倍(这只是个经验估计数据)。
回复
5楼
枫叶水-水式水源热泵及地源螺杆及就是哈哈
回复
6楼
这个很正常啊
又没说在同一工况下的制冷和制热量
看看制冷和制热时的工况
回复
7楼
地源热泵机组的制冷量一般都大于制热量。
回复
8楼
华誉的可不是这样哟
回复
9楼
一般都是制热量大于制冷量的呀!?
回复
10楼
按制热量还是按制冷量选取需要通过计算获得,呵呵,卖个关子!!举个简单的例子,一个2000平的办公楼,在我们地区(辽宁)一般都是按制热量取,虽然制冷量计算出来的数据会大很多,但考虑实际情况会按60%-80%的同期使用率计算(一般情况下),所以会按制热量选取。
回复
11楼
本帖最后由 zangyuesuifeng 于 2014-8-2 10:47 编辑
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复