侧墙喷头喷湿对面墙及邻近墙下1.2米?(高手释疑)
tamebear
tamebear Lv.2
2008年05月13日 17:48:37
只看楼主

侧墙喷头喷湿对面墙应是抛物线,那喷规中要求的能喷湿对面墙距溅水盘下1.2m,应是这个抛物线的顶,还是抛物线的最不利处?高人指教!!

侧墙喷头喷湿对面墙应是抛物线,那喷规中要求的能喷湿对面墙距溅水盘下1.2m,
应是这个抛物线的顶,还是抛物线的最不利处?

高人指教!!
免费打赏
sniper.kim
2008年05月13日 23:12:09
2楼
至最不利处,条文解释有图示
回复
tamebear
2008年05月14日 10:58:19
3楼
那布水曲线图示中的 侧视图,所示的是该抛物线顶点处侧视,还是不利点(对墙与邻墙相交的墙角)的侧视。

按侧视图中喷头下1.2m的水平线的交点处对应的水平距离,确定与对墙的距离,对吗?(那对墙与邻墙相交的墙角)处的情况就不知道喷湿到何处了。
回复
f_jg2003
2008年05月14日 11:41:14
4楼
那个布水曲线我也看不太明白,倒底应该怎么看才对?
回复
水灾
2008年05月14日 15:46:09
5楼
对墙与邻墙相交的墙角,这个地方喷湿的应该是更低。有些喷头洒水曲线图提供的是三维图示,所以能看清。你可以看一下泰科喷宝的喷头,里面有三维图示。
回复
tamebear
2008年05月16日 16:57:40
6楼
侧墙喷头喷湿对面墙及邻近墙下1.2米?(高手释疑)
回复
yangel996
2008年05月21日 09:45:40
7楼
对侧喷不了解,请高手解释一下,谢谢