大家认为办公室内是否应设置应急灯?我的观点是应设置用于消防的应急灯,理由如下,办公室发生火灾时正常照明将被切断,室内浓烟滚滚,这时只有安装在门口上方的靠电池供电的应急灯点亮,指示出逃生门的位置,使人们逃生。想听听大家的意见。
大家认为办公室内是否应设置应急灯?我的观点是应设置用于消防的应急灯,理由如下,办公室发生火灾时正常照明将被切断,室内浓烟滚滚,这时只有安装在门口上方的靠电池供电的应急灯点亮,指示出逃生门的位置,使人们逃生。
想听听大家的意见。
2楼
老是有同仁将“疏散指示照明”和“应急照明”搞混淆。
办公室应该“疏散指示照明”和“应急照明”都要有。好点的办公区域还有值班照明,也叫保洁照明。
回复
3楼
办公室应该“疏散指示照明”和“应急照明”都要有。好点的办公区域还有值班照明,也叫保洁照明。
回复
4楼
JGJ/T 119-98建筑照明术语标准
3.1.7 应急照明 emergency lighting
因正常照明的电源失效而启用的照明。
3.1.8 疏散照明 escape lighting
作为应急照明的一部分,用于确保疏散通道被有效地辨认和使用的照明。
准确的说,疏散方向指示和出口标志灯是疏散照明的一部分,是确保疏散通道被有效地辨认的。而疏散照明又是应急照明的一部分。现在还有相当多的图纸使用事故照明这个词,其实早就不用事故照明这个术语了。
回复
5楼
同意楼上的说法.
回复
6楼
回复
7楼
不需要,除非是超大的办公室,另外,办公室门上也不需要出口标志和疏散指示,那是走道和安全出口才要的.
超大的办公室一般需要设置,但没有规定说一定要,如果甲方要求,也可以设置.
不违反规范,然后看情况自己决定.经验很重要.
外出多留意各种房子的电气布置
回复
8楼
我觉得还是要看办公室的大小而定。这个不是绝对的。
回复
9楼
