大家认为办公室内是否应设置应急灯?,我的观点是应设置用于消防的应急灯,理由如下,办公室发生火灾时正常照明将被切断,室内浓烟滚滚,这时只有安装在门口上方的靠电池供电的应急灯点亮,指示出逃生门的位置,使人们逃生。想听听大家的意见。
大家认为办公室内是否应设置应急灯?,我的观点是应设置用于消防的应急灯,理由如下,办公室发生火灾时正常照明将被切断,室内浓烟滚滚,这时只有安装在门口上方的靠电池供电的应急灯点亮,指示出逃生门的位置,使人们逃生。
想听听大家的意见。
2楼
办公人员闭上眼睛也能出门.
回复
3楼
我一般看规范,没有就不设**
回复
4楼
新"民规"要求:办公大厅应设应急照明
回复
5楼
办公室面积过大时应考虑设置
回复
6楼
同意5楼的看法~`~
回复
7楼
11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:
1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;
2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正
常工作的其它房间;
3 观众厅,建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2
的演播室;
4 建筑面积超过300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;
5 公共建筑中的疏散走道。
回复
8楼
同意7楼的说法,这也是规范中的要求,不过,办公室如果比较大(好几百平米的大开间),建议还是要设的好。:)