设计说冬季温度太低,衰减度比较大,无法使用,且最低使用温度为-10度,但我感觉没问题。
设计说冬季温度太低,衰减度比较大,无法使用,且最低使用温度为-10度,但我感觉没问题。
2楼
螺杆机指的是以螺杆压缩机为核心的,空调主机这就爆垮哦好几种了,我知道的有螺杆的水源热泵,水冷螺杆,风冷螺杆等。。水源热泵冬天制热肯定没问题。水冷螺杆那时肯定不行的。。。风冷螺杆理论上可以冬季制热。但也要看环境温度如果温度低于-10度 即使能制热衰减的也非常厉害,所以个人建议冬季空调制热,最好用城市热管网通过板换接到空调末端环路里。经济实惠。其次,用水源热泵。第三用超低温风冷模块。最后用多联机。。。
回复
3楼
非常感谢,我们这是风冷的,昨天也跟设计沟通了,使用电加热作为热源,因为这三台风冷螺杆机是备用冷热源,主机是六台溴化锂吸收式的,当锅炉房无蒸汽输入时启用三台螺杆机。
回复