关于后砌墙拉接筋的植筋及其他
tangcaijun
tangcaijun Lv.10
2008年05月12日 10:12:33
来自于工程监理
只看楼主

关于后砌墙拉接筋的植筋及其他关于后砌墙拉接筋的植筋及其他唐才均(江苏山水园林设计院有限公司 212400 江苏 ) 现浇钢筋混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构和钢筋混凝土排架结构竖向构件与后砌砌体之间的拉接钢筋,早在50年代,就是用手持式电钻在模板钻眼,将钢筋事先预置在混凝土竖向构件之中;到70年代,广泛试用钢模板,又将拉接钢筋预置后贴在钢模表面,拆模后从混凝土表皮扣挖出来。 可是当下,许许多多工地为了竖向构件的表观美观,不顾质量,泛违规泛用化学植筋工艺。许许多多的按这种工艺生产的拉接筋经不起摇拔检验,质量存在严重问题。拉筋无效导致大片维护墙在强烈地震中整篇倾覆的震害在1975年2月5里的海城大地震和1976年7月28里的唐山大地震以及国外历次强震中普遍发生。如果工程的拉接筋用手摇拔即可拔出,那么这是投资人花了抗震设防的人力物力,因施工采用不当工法而造成设而不防的那种所谓植筋,用手稍加摇动即可自己掉下来的拉接钢筋,与抗震设防是毫无用处的。如果遭遇到强震洗劫,大量采用这种违规化学植筋工法设置墙体拉接筋的单层厂房和多高层框架房屋的围护墙倾倒之严重后果将不可避免的会出现,这绝对不是我们所希望的。

关于后砌墙拉接筋的植筋及其他
关于后砌墙拉接筋的植筋及其他
唐才均(江苏山水园林设计院有限公司 212400 江苏 )
现浇钢筋混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构和钢筋混凝土排架结构竖向构件与后砌砌体之间的拉接钢筋,早在50年代,就是用手持式电钻在模板钻眼,将钢筋事先预置在混凝土竖向构件之中;到70年代,广泛试用钢模板,又将拉接钢筋预置后贴在钢模表面,拆模后从混凝土表皮扣挖出来。
笔者首先来摘录现行国家标准和国家发布的行业标准关于化学植筋的规定:
《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2006)12.1.4 植筋用的钢筋,应采用质量和规格符合本规范规定的带肋钢筋。(注意:该规范仅仅适用于混凝土结构的加固,因为《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2006)的设计基准期与新建工程不同。加固工程的设计基准期是将既有工程原定设计基准期减去工程已实际存在的年限之后综合考量决定的。也就是说《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2006)的各项措施的耐久性总体大大低于《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)的措施。说白了,加固类措施的耐久性比新建类措施的耐久性差得远,所以,《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2006)不适用于新建工程。
《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ 145-2004) 2.1.5 化学植筋 bonded rebars 以化学胶粘剂——锚固胶,将带肋钢筋及长螺杆等胶结固定于混凝土基材锚孔中的一种后锚固生根钢筋。
笔者给出化学植筋及其破坏性态的图说:
免费打赏
tangcaijun
2008年05月12日 10:47:25
2楼
现场的施工和监理的同志们,得闲得认真学习国家/行业规范,深刻理解国家/行业规范,认真执行国家/行业规范。国家发布的JGJ 145-2004行业标准规定:化学植筋必须是带肋钢筋,而当下大量的墙拉筋采用圆5.5~6.5的光面钢筋。
比照国家发布的JGJ 145-2004行业标准规定,大家看看自己所在的工地现场,框架竖向构件与砌体之间的锚拉钢筋,有没有符合国家和行业标准的规定要求?我可以绝对肯定的讲首先是钢筋用材不符合国家发布的JGJ 145-2004行业标准规定的化学植筋应采用带肋钢筋的要求。
化学植筋的破坏性态主要有4类、8亚类,大量实例表明,不当采用光面钢筋化学植筋,钢材的拉断破坏和剪切破坏一般不会发生,混凝土基材破坏也不会出现。光面钢筋化学植筋是通过粘结剂的粘结和锁键(interlock)作用,以实现对被连接件锚固的一种组件。光面钢筋在与粘结剂结合的过程中,粘结和锁键两种作用都因为钢筋外表光溜而很小很小。其破坏主要是拔出破坏,原因是光面钢筋外表光溜,与胶粘体不能够有效咬合,因此各国规范均不以光面钢筋化学植筋作为结构新建和结构加固的工法。
回复
tangcaijun
2008年05月12日 11:14:11
3楼
国家发布的《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ 145-2004)的9.4.4条1款规定:对化学植筋应对照施工图检查植筋位置、尺寸、垂直(水平)度及胶浆外观固化情况等;用铁钉刻划胶浆固化程度,以首摇拔方式初步检验被连接件是否锚牢锚实等。
在初步检验确认已经锚牢锚实的情况下,再按照《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ 145-2004)附录A的规定进行“锚固承载力现场检验”。
2004年《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145送审稿出来之后,笔者随某省级质监总站到该省会城市连续7个现场,徒手摇拔了200多件实物,没有一个实物是摇不动、拔不出的;许多件是一经摇动,尚未施拔钢筋就自己掉下来,也就是说初步检验全都不合格,再做抗拔力检验就没有意义。
笔者长期未从事体力劳动,手劲本来就不很大,都是随手摇拔。因此,禁止使用光面细直径钢筋以化学植筋工艺作为后砌填充墙与混凝土竖向构件的连接钢筋,是十分迫切的工作。
笔者还抽看了6套施工管理和监理管理文件,在植筋工艺,没有一份载明植筋采用光面钢筋的技术依据,也没有提到对植筋后的质量要不要初步检验、如何进行初步检验,也就是从一开始,就没有把确保拉接筋质量纳入施工项目部和监理机构的工作范围。
人、机、料、法、环、查,钢筋用料不符合植筋用钢筋的规定要求,必然收到不合格的植筋效果。
那么现阶段,填充墙与混凝土竖向构件之间的拉接筋究竟怎样做好呢,我在这里向业界师友们推荐2种方法:木模,钻眼后事先插筋;钢模,事先将钢筋弯90°之后采用49mm宽的强力胶带整整齐齐的粘贴在钢模表面,拆模后,拉接筋在混凝土外面,钢筋表面一点水泥浆都没有,非常整齐,非常漂亮。不存在把拉接钢筋从混凝土中剔出来的损坏混凝土表观质量的问题,因为本来就嵌在混凝土竖向构件的外表面。
不采用打眼穿筋的木模板,也可以这样做。
施贴要领,将模板油污、脱模剂擦洗干净(既干又净),先用20~30短胶带将钢筋在模板上拉线就位,确认横平竖直之后,再将整条强力胶带将钢筋封闭在模板上,用毡刮板刮压严实。检查合格后再在模板的无胶带区域涂刷/补刷脱模剂,最后封模。锚入混凝土竖向构件的部分,做135°钩,钩的平直段以80~100为宜。
笔者曾经是国家某最高抗震研究机构长期从事地震震害调查和震害预测的专业人员,所以对围护墙与结构主体之间的可靠拉接的极端重要性有许许多多深切的认识,在思考了许多年之后,还是把它写出来,希望引起方方面面的注意,早日扼阻这股风,前人用鲜血和生命换取的抗震构造经验,不要在我们这一代人的有生之年被继续践踏。
回复
iamzhzht2004
2008年05月14日 22:11:32
4楼
后砌墙光圆拉接筋植筋施工的现象很普遍
主要是开始的时候存在误导造成人们成了习惯
回复
tangcaijun
2008年05月14日 22:15:41
5楼
质监站不作为!
回复
iamzhzht2004
2008年05月14日 22:18:36
6楼

方方面面应该都有责任
回复
tangcaijun
2008年05月28日 18:07:42
7楼
512震害:
回复
wang_wei_dong
2008年05月29日 17:41:13
8楼
学习了
回复
tangcaijun
2008年05月30日 15:44:40
9楼
《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ 145-2004)的7.0.8 新建工程采用锚栓连接时,锚固区应具有 下列规格的钢筋网:
1 对于重要的锚固,直径不小于8mm,间距不大于150;
2 对于重要的锚固,直径不小于6mm,间距不大于150。
回复
zhangjun45
2008年06月01日 10:38:32
10楼
我这里植筋怎么都是光圆钢筋啊????看来我要有这样的要求啊。!
回复
wzdaaa@co163
2008年08月06日 19:40:41
11楼
误导
JGJ145-2004中3.2.4条是说:化学植筋的钢筋...,应采用RHB400和RHB335级带肋钢筋....
注意应是指表示正常情况下均应这样做
但在后续JGJ145-2004条文说明说得较清楚了.
条文说明中同样3.24条:作为化学植筋使用的钢筋,一般以热扎带肋钢筋锚固性能最好,光面钢筋较差.
综上所述:我想考虑到构造柱拉筋从不同与别的梁柱受力情况来看,用一级钢未尝不可.
回复

相关推荐

APP内打开