2000吨冷库采用氟机直排钢管的设计是否合理
ldczl1971
ldczl1971 Lv.2
2008年05月11日 20:25:29
来自于制冷技术
只看楼主

库房500平方米,高6米分两个库间,计划用氟机做请各位指导一个方案.我计划用3台40P低温机组,一拖二方式.每个库间3000米38钢管.30个膨胀阀或用6个膨胀阀6个5路分液头.请大家共同指导完成.

库房500平方米,高6米分两个库间,计划用氟机做请各位指导一个方案.我计划用3台40P低温机组,一拖二方式.每个库间3000米38钢管.30个膨胀阀或用6个膨胀阀6个5路分液头.请大家共同指导完成.
免费打赏
ldczl1971
2008年06月13日 20:10:06
22楼
COPELAND机器没有6JR1-4000型,只有6RJ1-4000。缸径74.6行程55.6,50Hz时排量为126.8立方米/小时,注油量:7.24升,R22运行最低蒸发温度为-15摄氏度。十几年的老机器小心哪!老兄!改低温也不难,但太费事了,费用也高。另外缸顶风扇不能少,初始降温要注意控制好排温,最好能加装喷液冷却。还有3000米38管子分12路膨胀阀供液足够了,这样的库还搞什么热氟融霜,手扫最实际。
问题都出现啦,没有用热佛化霜,现在需要改机头,风扇加拉不太明显,油温高经常保护,需要降温.现在没有方法将就用.急!急!急!请各位帮助!机头我查过最低蒸发温度-30度.所以才用.
28W搞什么?比做鸡还贱的价钱!搞乱市场。如果用上氨阀,每年冷媒补充量为200Kg以上。大多都是旧的28W都没用掉,以前老用户,没办法,整的我头大,再次谢谢各位朋友!
回复
zjlengqi
2008年06月14日 21:31:19
23楼
此压缩机的最低蒸发温度应该是-25度(Tc=30),先缩小过热度降温吧!

[ 本帖最后由 zjlengqi 于 2008-8-20 00:06 编辑 ]
回复
wo.niu.bing
2008年07月10日 21:57:42
24楼
我们这里领导想建一座5000吨冷库,要我技术咨询一下,可我不懂这些技术,头大啊!!:(
我看了一些论坛,感觉这里才是真正的专家,特别是zjlengqi老师,能否请教一下,总公5000吨,分高温0~4度3000吨和低温零下18度2000吨冷库,主要储存果品,大概估计一下设备和辅助安装造价(含配套保温)大约多少万?
回复
wo.niu.bing
2008年07月10日 22:17:40
25楼
刚才说得不够明白,补充一下:冷库的尺寸高度自定,初步设想高6米。属于长期储存,存货量最多5000吨。是排管还是风机 可自选,设备要求国产, 地理位置在陕北, 水冷还是风冷没要求, 库房拟想钢结构的,空间大自由分割。
回复
rayhe
2008年07月12日 11:40:54
26楼
学 习
回复
ldczl1971
2008年07月21日 18:19:57
27楼
现在还没有改,继续应用呢,清洗了两次膨胀阀,吸气供液过滤器.现在基本稳定,油压差工作几小时后偏低,0.08MP,调压差已经不保护拉.但还准备改造机头,:没有这方面技术经验,还请大家借鉴和支持.:L
回复
jinyiwz
2008年07月21日 19:41:52
28楼
你要确定是油温高还是油压低
回复
jinyiwz
2008年07月21日 19:49:36
29楼
如果是油压低的话你要先检查一下油过滤网是不是脏,如果脏清洗换油,如果不是就换有泵,我觉得你这样的工况油温是不会高的,你说的是不是机头温度高,如果是,那跟油压低有关了,或者工况不对加装喷液冷却
回复
ldczl1971
2008年08月05日 20:52:39
30楼
油过滤网没问题,是机头温度高造成油温高,使油压变低,机头加喷夜没有位置,不知怎样加和改造机头,请大家指导,谢谢!
回复
zcb9435684069
2008年08月10日 08:35:20
31楼
l累,:Q :Q 为啥用氟机
回复

相关推荐

APP内打开