库房500平方米,高6米分两个库间,计划用氟机做请各位指导一个方案.我计划用3台40P低温机组,一拖二方式.每个库间3000米38钢管.30个膨胀阀或用6个膨胀阀6个5路分液头.请大家共同指导完成.
库房500平方米,高6米分两个库间,计划用氟机做请各位指导一个方案.我计划用3台40P低温机组,一拖二方式.每个库间3000米38钢管.30个膨胀阀或用6个膨胀阀6个5路分液头.请大家共同指导完成.
12楼
2000吨低温库用氟本身就不怎么好,温度波动太大 ,不知是否是低温库
回复
13楼
系统设计合理的话因该不会用问题,控制系统可以做成库温到后停止供液延时停机。
回复
14楼
氟泵供液和氨泵供液没有啥差别。主要是泵要全密封的,我们这里修理俄罗斯的大型拖网渔船都是氟泵供液的。他们的液泵好像用的是南韩的多。
回复
15楼
这倒不见得吧?据我看到过的,还有10000吨的库都有用氟制冷的。
回复
16楼
另此库要是存放包装好的物品,建议用冷风机作为蒸发器,这在工程实践中用的非常多。用盘管在氨系统中才较为常用。用冷风机就是干耗大点。
回复
17楼
无缝钢管有没有经过处理?采用何种焊接方式?先不说系统设计是否合理,如果系统安装时清洁度不够,呵呵,那就等着交学费吧
回复
18楼
用不锈钢管怎么样?
回复
19楼
大家好!系统以安装完成正打压试漏阶段.介绍一下实际情况,用两台40P中高温机考普兰6JR1二手机头,40P水冷凝器2台,另加2台200公斤储液桶,供液采用手动阀门DN32每台两个,分两个库间两层管路,40个膨胀阀,回气上行U型弯,双芯过滤器,有分液缸,集气管.主机电磁阀压控供液.
安装时管道人工多次净化,选用新钢管.电焊接管路.
冻结间采用一台同样机组.
需要解决的问题是机组选型不太理想,是否可以修改机头改成低温机.请高手指点.
回复
20楼
COPELAND机器没有6JR1-4000型,只有6RJ1-4000。缸径74.6行程55.6,50Hz时排量为126.8立方米/小时,注油量:7.24升,R22运行最低蒸发温度为-15摄氏度。十几年的老机器小心哪!老兄!改低温也不难,但太费事了,费用也高。另外缸顶风扇不能少,初始降温要注意控制好排温,最好能加装喷液冷却。还有3000米38管子分12路膨胀阀供液足够了,这样的库还搞什么热氟融霜,手扫最实际。
回复
21楼
28W搞什么?比做鸡还贱的价钱!搞乱市场。如果用上氨阀,每年冷媒补充量为200Kg以上。
回复